比如 :6米跨的梁(600X240),支座为240X240构造柱,有人指出梁的支座长度不够~谁能给解释一下~谢谢!
比如 :6米跨的梁(600X240),支座为240X240构造柱,有人指出梁的支座长度不够~谁能给解释一下~谢谢!
2楼
唉~~自己顶一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
3楼
我也想知道,懂得人答一下,支左不够的原因是什么,局压满足应该没问题吧
回复
4楼
够了,梁的钢筋又不锚如构造柱内,局压没什么问题
回复
5楼
梁筋不锚入构造柱锚入哪里??梁高600啊~
回复