小弟有难,请大家帮忙!!!
libiao5555
libiao5555 Lv.2
2007年06月07日 13:08:50
来自于铁路工程
只看楼主

各位前辈,小弟毕业不到两年,干过几个月的施工,但是经验很不足,没办法被单位派出来干监理,这是小弟第一次干监理,现在遇到了麻烦,请大家帮忙解决:由于单位人员缺少,现在让我一个人监理4个标,虽然工程量不大,但是是养护工程,路线很长,活很不好干。前天施工队伍叫我去验一座3×8米的小桥现浇桥板的钢筋,因为还有别的事情,我当时过去了,只是看了看钢筋数量及型号,没有仔细看绑扎,结果就点头通过了,施工队说要是没有问题了就安排浇筑砼了,我说行啊,之后我就离开了现场。昨天施工队伍说安排在今天打灰,我也同意了,结果早上我到了现场,才发现钢筋绑扎的时候他们将钢筋连接处全部放在了一个截面内(就是钢筋的接点在同一截面内是100%),但是已经晚了,泵车和20方的商砼全部到了现场,后来我请教了我们单位的老工程师,他说那样不行。最后泵车的一个台班和20方砼全部浪费了,施工单位现在要找我索赔,我该怎么办?全部费用大概在15000左右。请大家帮忙!!!

haohanzhuiguang
2007年06月07日 13:21:47
2楼
嘿嘿,这种事很正常而已。你只是点头同意而已么,签字了没有???
回复
libiao5555
2007年06月07日 13:25:44
3楼
没有签字啊,不过那也是大家都知道的事情了,大哥!!快帮忙出个招啊。
回复