有关蓄电池容量计算的问题
jerrychenyl
2007年06月07日 10:38:21
来自于继电保护
只看楼主

我们在计算蓄电池容量时,要对直流负荷进行统计,负荷统计时有些要乘负荷系数,这是为什么啊?另外,有朋友有所用电和蓄电池容量计算实例吗,可以共享一下啊?

我们在计算蓄电池容量时,要对直流负荷进行统计,
负荷统计时有些要乘负荷系数,这是为什么啊?
另外,有朋友有所用电和蓄电池容量计算实例吗,可以共享一下啊?
免费打赏
wyxsacf
2007年06月08日 21:44:23
2楼
所谓“负荷系数”即是实际计算负荷容量与额定负荷容量的比值,应用负荷系数是为了更真实地统计实际的直流负荷,进而更确切地计算蓄电池的容量。
回复
fflvhu
2007年06月13日 17:53:02
3楼
可以用Ce=Iac*Tac/Krel*Kq*Kt计算
Ce为镉镍电池容量,Iac经常性与事故性直流负荷电流(A),Tac事故负荷持续时间,一般取1h
Krel可靠系数取0.8,Kq容量折减系数,0.5h取0.8,1h取0.75(可以查电池容量换算关系曲线)
Kt环境温度修正系数Kt=1+0.008(t-20)
铅酸电池容量一般是镉镍电池容量的2~2.5倍
回复
adai1016
2007年07月09日 10:59:39
4楼
三楼你好!!
你说的事故时间是一般规范所选用的吗?
我也在找这方面的资料,但没找到。
若有这方面的资料给发一个。
谢谢!!!
回复
ymkmqv
2007年09月21日 17:48:42
5楼
不知道这些在什么书上能够找到?
在学习着方面的东西
回复