22楼
不知道是哪家工厂的,下次大家把工厂名字也发出来吧,好多设计人员介绍给采购
回复
23楼
完全不符合逻辑。我来分析:
触头盒到互感器的排很小,目测相间距调了大约60mm,完全可以将排打立弯调过来相间距,没有必要增加2个搭接面,不仅增加回路电阻,而且排的动热稳定性不好,所以此处的母排走排方案比较失败。
第一个图分支排规格大,柜子中部下方安装了带视镜的电缆室隔板,肯定不装接地开关,而且柜子肯定是后开门结构,不是后封板,这台柜子应该是进线柜。
第一个图片分支排规格大,套热缩管没调相间距,第二个图分支排小,反而调相间距,肯定不是考虑高海拔的绝缘修正问题;从B相得排来看,是有B相互感器的,楼主为了照照片,把B相互感器专门拆掉的;图中左边有接地开关操作大轴,柜体中部没有安装板,则互感器下方肯定是后置的接地开关;这么小的分支排,柜子肯定不是1000柜,也就是说这台柜子应该是800柜,那么接地开关的相间距必然是210。又因为我目测相间距调近大约60mm,我可以推断出,触头盒处的相间距必然为150mm;分支排规格大约为40*4或40*5,根本没有考虑一次回路的动热稳定性,那本柜肯定是接触器柜。从图中能看出柜前左右前侧板宽度正常,左右中立柱拉宽,那配的手车就是:配合800宽KYN28柜,相间距为150的手车式真空接触器。不出意外,手车是VCF高压接触器。
柜体一次方面做得实在太差,中立柱强度太低,壳体非常粗糙,有些地方过于结实(这种系统,主母排上没必要用绝缘子支撑),分支排非常不好。我比较欣赏楼主公司的二次接线工艺,但是有一点:第一个图中,互感器的线,打那么多圈圈干嘛?为了好看还是为了当过门的接地线???~!!!相当于平白无故给二次回路+了个电感元件,画蛇添足。
[
本帖最后由 dylan3940 于 2010-6-22 00:04 编辑 ]
回复
24楼
还有一点:如果是10kV系统,150mm的相间距出来40宽的分支排,即使套热缩管,绝缘问题依然很严峻,必须套热缩管后,触头盒中间应该加绝缘板。KYN28可以用于3.6kV,7.2kV,12kV的系统,如果用于3.6kV的系统,根本不用套热缩管。所以柜子应该是7.2kV系统的。手车式真空接触器一般用于启动电动机。
所以本站出线柜带的负载是6kV的高压电动机。
不好意思,发完此贴,回头再看,楼主已经在照片前注明了是6kV电机馈线柜了,呵呵
看来我的分析是对的。
[
本帖最后由 dylan3940 于 2010-6-22 00:01 编辑 ]
回复
25楼
1
回复
26楼
:victory:
回复
28楼
整体的图片在哪里/
回复
29楼
说的有道理,请教个问题联络柜到提升柜的相序排列(两低一高)
回复