请高手指教(大鼻子)
lilyhello
lilyhello Lv.3
2007年06月07日 09:06:23
只看楼主

在电容补偿柜里面选用电流互感器及其他元件时需要知道计算无功电流。请问这个无功电流怎么算?有具体公式吗比如总共是采用10个16kva的电容组成电容器组补偿160kva,那每个电容上的无功电流是多少(补偿到0.9)

在电容补偿柜里面选用电流互感器及其他元件时需要知道计算无功电流。请问这个无功电流怎么算?有具体公式吗
比如总共是采用10个16kva的电容组成电容器组补偿160kva,那每个电容上的无功电流是多少(补偿到0.9)
hyderfas
2007年06月07日 15:26:19
2楼
Ic=160/(0.38*1.732)=243A。选用300/5互感器,400A开关,整定电流300A。每组电容切换的接触器选32A。每组保护用的熔断器选用32A。每组电容电流为24.3A。
补偿控制仪表接入的电流不是电容电流,而是电源进线总电流和进线电压,以此计算总负荷的功率因素判断投入0-10组电容器进行补偿。
回复
lilyhello
2007年06月07日 16:39:06
3楼
谢谢你的指教
希望论坛多一些你这样的善良人。我们这些人就会进步很多
回复
hubeixp
2007年06月08日 10:52:58
4楼
支持二楼
回复
yorkist
2007年06月08日 11:54:00
5楼
二楼真是专业啊,能不能留个联系方式,有问题时好随时请教了。
回复
hyderfas
2007年06月08日 14:12:48
6楼
谢谢各位,QQ235297996
回复

相关推荐