以前图纸会审的时候把这个问题提出来,设计的说按图施工就可以拉,可现在卫生间做出来跟室内地坪一样高,或者比室内稍高。设计板的时候,卫生间和其他地方的钢筋是不断开的,混凝土面比室内低2cm,装修的时候,室内是2cm厚的找平,卫生间一道聚氨酯防水(2mm),一道找平(2cm),一道3——4mm聚合物水泥砂浆贴砖(300×300)。设计中没有明确找坡,这个肯定是有的,所以做出来的卫生间地面就不能保证设计总说明中“卫生间比室内地面低2cm”。请高手指点。
设计板的时候,卫生间和其他地方的钢筋是不断开的,混凝土面比室内低2cm,装修的时候,室内是2cm厚的找平,卫生
间一道聚氨酯防水(2mm),一道找平(2cm),一道3——4mm聚合物水泥砂浆贴砖(300×300)。设计中没有明确找坡,这个肯定是有的,所以做出来的卫生间地面就不能保证设计总说明中“卫生间比室内地面低2cm”。请高手指点。