请问,这样的卫生间怎么处理?
xiaobeiji
xiaobeiji Lv.2
2007年06月07日 08:21:46
来自于工地图片
只看楼主

以前图纸会审的时候把这个问题提出来,设计的说按图施工就可以拉,可现在卫生间做出来跟室内地坪一样高,或者比室内稍高。设计板的时候,卫生间和其他地方的钢筋是不断开的,混凝土面比室内低2cm,装修的时候,室内是2cm厚的找平,卫生间一道聚氨酯防水(2mm),一道找平(2cm),一道3——4mm聚合物水泥砂浆贴砖(300×300)。设计中没有明确找坡,这个肯定是有的,所以做出来的卫生间地面就不能保证设计总说明中“卫生间比室内地面低2cm”。请高手指点。

以前图纸会审的时候把这个问题提出来,设计的说按图施工就可以拉,可现在卫生间做出来跟室内地坪一样高,或者比室内稍高。

设计板的时候,卫生间和其他地方的钢筋是不断开的,混凝土面比室内低2cm,装修的时候,室内是2cm厚的找平,卫生

间一道聚氨酯防水(2mm),一道找平(2cm),一道3——4mm聚合物水泥砂浆贴砖(300×300)。设计中没有明确找坡,这个肯定是有的,所以做出来的卫生间地面就不能保证设计总说明中“卫生间比室内地面低2cm”。请高手指点。
免费打赏
leeqiande
2007年06月07日 10:27:28
2楼
室内找平层加厚就可以了。提变更,叫设计签。
回复
youchen7979
2007年06月07日 12:01:14
3楼
设计的垃圾,自相矛盾了,改了就可以了
回复
sms16
2007年07月05日 09:47:09
4楼
他们是怎么设计的?既然在图纸会审知道不行还不愿意改?有这样的设计单位的吗?!真是!!!!
回复
lch689628
2007年07月07日 01:00:25
5楼
这样施工不是便池底也漏出楼板底了,既然下不去,那就抬上来.设计可能一下反应不过来或有其他原因,设计若不变更,则可用施工现场变更,各方认可就可以了.
回复
lihua231
2008年08月13日 23:50:03
6楼
这样施工不是便池底也漏出楼板底了,既然下不去,那就抬上来.设计可能一下反应不过来或有其他原因,设计若不变更,则可用施工现场变更,各方认可就可以了.
回复
lxychh0708
2009年01月06日 19:19:51
7楼
他们是怎么设计的?既然在图纸会审知道不行还不愿意改?有这样的设计单位的吗?!真是!!!!
回复
tsmail
2009年01月12日 21:45:49
8楼
应该搞清楚地面的结构标高\建筑标高\装修完成面标高,之间的关系.
回复
wuyingsong
2009年01月13日 16:08:42
9楼
室内找平层加厚就可以了。提变更,叫设计签。
回复
heitang0817
2009年02月18日 19:26:25
10楼
现场改一下设计,抬一下卫生间外面,比如,外面做地砖的话抬一下砂浆厚度,卫生间比其他房间肯定要底一点的,
回复
yms168
2009年02月23日 12:59:22
11楼
卫生间板下落5CM就解决这个问题了!如果更大的话会更好!