西门子消火栓按纽原理讨论
yuantaoo
yuantaoo Lv.2
2007年06月07日 02:43:33
来自于防雷减灾
只看楼主

我用的是西门子带直接起泵的消火栓按纽(非编码),穿线为5根线。报警线2(模块输入),起泵线1 回答1 公用1按下消火栓按纽,报警线闭合 起泵线闭合 。报警线闭合,监视模块反馈信号回控制中心,这大家都知道。我想问的是:起泵线闭合的时候,是和公用的那根线闭合在一起的,公用线一般为0V 1,那么起泵线就只是闭合的时候取一个0V电源了?2,那么进水泵控制柜的继电器上是不是应该有一根来至控制中心的DC24电源?

我用的是西门子带直接起泵的消火栓按纽(非编码),穿线为5根线。报警线2(模块输入),起泵线1 回答1 公用1
按下消火栓按纽,报警线闭合 起泵线闭合 。报警线闭合,监视模块反馈信号回控制中心,这大家都知道。我想问的是:起泵线闭合的时候,是和公用的那根线闭合在一起的,公用线一般为0V
1,那么起泵线就只是闭合的时候取一个0V电源了?
2,那么进水泵控制柜的继电器上是不是应该有一根来至控制中心的DC24电源?
3,回答信号是不是从泵控制柜输出DC24V电源回按纽和按纽上的公用0V来点亮发光二极管?

相关推荐

APP内打开