随着电力电子控制技术和计算机应用技术的逐步成熟,用于无功功率补偿的方法日益增多,且补偿效果也越来越明显,其带来的经济效益和社会效益也是巨大的。 目前电力系统无功补偿装置大约分为三类: 第一类为分组投切电容器组方式,为有级调节,投入少,能满足无功补偿需要,但响应速度慢,对电网有一定冲击。该方案虽然投资少,但由于以上缺点现在一般不选用此方案。 第二类为TCR型动态无功补偿方式,采用相控电抗器,为动态无级可调,响应速度快,约10ms左右,能实现动态无功补偿,能配合实现滤波功能。

随着电力电子控制技术和计算机应用技术的逐步成熟,用于无功功率补偿的方法日益增多,且补偿效果也越来越明显,其带来的经济效益和社会效益也是巨大的。

目前电力系统无功补偿装置大约分为三类:

第一类为分组投切电容器组方式,为有级调节,投入少,能满足无功补偿需要,但响应速度慢,对电网有一定冲击。该方案虽然投资少,但由于以上缺点现在一般不选用此方案。

第二类为TCR型动态无功补偿方式,采用相控电抗器,为动态无级可调,响应速度快,约10ms左右,能实现动态无功补偿,能配合实现滤波功能。

第三类为MCR型动态无功补偿方式,采用磁控电抗器,为动态无级可调,响应速度快,约100ms左右,能满足动态无功补偿需要。

TCR和MCR同属动态无功补偿,原理有相似之处,都是先按用户最大需要的无功功率投入电容量,再用动态电抗器平衡掉多余的容性负荷,以达到动态无功补偿的目的。TCR和MCR都能满足我矿动态无功补偿要求,但TCR响应速度快,优势明显。

当补偿装置的总容量及投切方式和组数确定后,还需对单台电容器的电容量、外形结构尺寸、安装方式(垂直、水平)、以及内部连接形式(D、Y、Yn、Ⅲ)和填充料种类(干式、油渍式)等参数进行选择。

对于一套优质的补偿装置,除需在额定的工作条件下安全运行外,还要保证在外部系统异常或故障时,能够自行保护,这就要求装置具有良好的保护系统。这一点,在实际应用中是非常重要的,一定要引起足够的重视。

在装置中起保护作用的元件主要有:控制器内部的各种保护功能(过压、欠压、缺相、小电流、谐波越限等),熔断器,热继电器,, 断路器,温控开关,排风扇,放电电阻(线圈),RC吸收组件,散热器等。各种保护元件规格的选用,要经过严格的设计、计算,慎重选取,过大、过小都是不合理的。若选取不当,不但起不到保护作用,反会带来危害。