风量和制冷量的关系-阿鼎老师和各位同仁请帮助
lyy0801
lyy0801 Lv.8
2012年10月22日 23:06:00
来自于制冷技术
只看楼主

蒸发器的制冷量= M*h1-h2)大小和风量无关,但对环境换热又有关系,风量越大换热越好,请问,风量到底和制冷量有无关系。是不是风量越大,能力越高,有没有极限另外如果风量小,空调出口焓值低,那蒸发器能力又高啊(焓差大)所以:1,风量到底和制冷量有无关系2,是正比吗?有无极限3,请解释制冷量=M*h2-h1) 和风量无关及风量小,空调出口焓值低,那蒸发器能力又高啊(焓差大)

蒸发器的制冷量= M*h1-h2)大小和风量无关,但对环境换热又有关系,风量越大换热越好,请问,风量到底和制冷量有无关系。是不是风量越大,能力越高,有没有极限

另外如果风量小,空调出口焓值低,那蒸发器能力又高啊(焓差大)

所以:

1,风量到底和制冷量有无关系
2,是正比吗?有无极限
3,请解释制冷量=M*h2-h1) 和风量无关及风量小,空调出口焓值低,那蒸发器能力又高啊(焓差大)
adingkgb
2012年10月23日 08:48:59
2楼
谈谈我个人看法
如果是建立在蒸发压力维持不变的情况下,那么风量变化前后焓差变化,总冷量不变

实际上,不同的换热器结构形式,有不同的经济合理流量(因设备大小面积不会变,那么流量的变化实际上就是流速的变化)。流速过小,换热不充分。流速过大对风机风压的要求太高,也不经济,流速再大也增加不了多少换热量了(也就是达到极限值),甚至会对设备造成伤害。
排除风机配用容量经济型的问题,在正常情况下,当风量增加后,换热器的换热量是增加的,那么蒸发温度就上升了,此时制冷系统的制冷量时有所提高的(当然,出风温度会有所上升)。反之,换热量减小,蒸发温度下降,出风温度下降,但制冷量下降。

所以在允许的条件下尽量增加介质循环量,提高蒸发温度是提高制冷效率的宗旨。但是到底能提高多少是极限,那就要根据这套机组使用的场合对被冷却物质的工艺要求来定,送风温度与被冷却介质间的温差过小,那就无法满足热量转移的条件了。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-10-23 08:55 编辑 ]
回复
wybbyw
2012年10月23日 13:28:03
3楼
冷库冷风机的风量与 冷库蒸发器的制冷量是有直接关系的吧。
回复
asuli49
2012年10月23日 13:52:30
4楼
风量的变化直接导致老K 的变化,K值变化制冷量一定变化。
回复
skycoolcool
2012年10月24日 14:54:21
5楼
起初接近正比例关系,然后斜率慢慢减小,有极限。
回复
abcsqz
2012年10月24日 15:55:03
6楼
换热几个公式1,Q=M*(h2-h1),
2,Q=KFt(对数温差)
3,Q=cm(T2-T1)
当风量减小时,进出风温差变大,对数平均温差变小,通过换热器的换热量减小。制冷系统由于过热度的控制,膨胀阀开口会缩小,蒸发压力降低,比容增大,循环流量降低,制冷量下降。
回复
lyy0801
2012年10月25日 12:48:01
7楼
阿鼎老师,如果蒸发压力不变,为何变风量后含会变,而总制冷量不变,
其实我认为风量不影响蒸发器制冷量,但会影响房间的制冷效果,降温快,影响的是房间制冷量

[ 本帖最后由 lyy0801 于 2012-10-25 14:55 编辑 ]
回复
adingkgb
2012年10月25日 16:51:57
8楼

老师万万不敢当,大家互相探讨共同提高
谈谈我个人看法
蒸发压力对应蒸发温度,假设蒸发压力不变,那么就是蒸发温度不变(这需要技术措施保障,而不是自然而然的),当风量变化后,与蒸发器换热器的热交换就变化了。说的直白点,当风量增加,空气在单位时间内传给换热器的热负荷就在增加(或者说蒸发器所承担的热负荷在增加),如果制冷量不变,那么蒸发温度势必升高。如果要保证蒸发温度,那么系统就必须提供相应的冷量来平衡增加的热量,否则蒸发温度绝不可能维持不变。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-10-25 16:58 编辑 ]
回复
adingkgb
2012年10月25日 16:57:33
9楼
如果系统蒸发压力提高,呢么根据制冷系统的特点,其制冷量是有所提高的(同样条件下,蒸发压力越高制冷效率越高)。增加风量会产生提高蒸发温度的效果,但是否真对房间制冷效果有利,这要具体分析。
假设房间要求25度,送风温度为18度,保证制冷效果。如果过分降低风量,那么送分温度肯定是降低了。但是且不说制冷效率下降,就算不下降,但气流组织不好,风速不足,房间同样效果不好。
如果过于增大风量,那么虽然风量增大有利于增加换气次数和气流组织,但送风温度会明显升高,送风状态点与室内状态点之间的温差过小,无法获得足够的传热条件,室内热负荷无法有效的传递给气流,同样对房间效果不利
所以送风温度、送回风温差、风量等都不是随意定的,都是经过技术经济比较后在当前技术条件下得到的最有效的数值。
回复
linglingwan
2012年10月25日 17:17:56
10楼
冷库制冷量,阿鼎老师说的很好了
回复
斗战圣佛
2012年10月26日 08:38:43
11楼
很有见地
回复