进水氨氮2.6出水氨氮4.5,采用A2O工艺,sv30:18,mlss:3100,出水cod50,该怎么处理

进水氨氮2.6出水氨氮4.5,采用A2O工艺,sv30:18,mlss:3100,出水cod50,该怎么处理
免费打赏
zyfeng20
2012年10月23日 18:46:02
2楼
进水总氮多高?如果进水总氮很高,总氮也会转化为氨氮的,你的出水氨氮才4.5,也不高啊,难道标准更高?是执行的什么标准?
如果真的还需要往下降,也只能提高AAo的脱氮效率了,延长污泥龄,控制好氧段溶解氧别太低,增大回流比等方法都可以试试。
回复
yang86079
2012年10月24日 16:47:35
3楼
你们用了在线监测系统没有啊? 如果装的是国产的 可能是监测设备的问题呗 一般的国产的测得不是很准
回复
e起沉默
2012年10月25日 09:34:12
4楼
增大回流量等试试。混合液回流至缺氧前端,硝化混合液回流量在(100~200%)。
回复
lauweenkuo
2012年10月29日 10:01:15
5楼
如果需要请联系我,我们有好的解决办法。
QQ:2227160045
回复
jxhbkjnbe
2012年10月29日 11:29:18
6楼
我这边有脱氨除氮的产品,直接投加无需使用装置,成本使用低,有效降低出水COD指标
回复
huanbao456
2012年10月29日 13:05:59
7楼
有机氮转氨氮转硝酸盐氮气 基本是这样的 你的氨氮升高 一方面是有机氮转为氨氮 另一方面 是氨氮转硝酸盐降低 查看进水氨氮 总氮浓度是否升高 缺氧池的营养物质等 建议 内回流开大 对氨氮的降低效果不错 参考

[ 本帖最后由 huanbao456 于 2012-10-29 13:24 编辑 ]