请各位好心大侠赐教,关于VAV末端
viviane66
viviane66 Lv.2
2007年06月06日 17:05:01
来自于中央空调
只看楼主

有三个空间需要制冷要求用同一台空气处理机组,三个空间室内设计温、湿度相同,但功能不同,所以热、湿负荷不同,怎样做才能使同一台机组处理出来的送风同时满足三个不同空间的送风参数呢? 谢谢各位高人帮忙赐教! 用变风量末端可以么?在其中两个空间的送风管上分别加上末端,另一个送风量特大的管不加,直接用空气处理机组的风,可以么?这样做对于空气处理机组的选择有影响么?

有三个空间需要制冷要求用同一台空气处理机组,三个空间室内设计温、湿度相同,但功能不同,所以热、湿负荷不同,怎样做才能使同一台机组处理出来的送风同时满足三个不同空间的送风参数呢?
谢谢各位高人帮忙赐教!
用变风量末端可以么?在其中两个空间的送风管上分别加上末端,另一个送风量特大的管不加,直接用空气处理机组的风,可以么?这样做对于空气处理机组的选择有影响么?
免费打赏
viviane66
2007年06月06日 17:35:36
2楼
焦急等待中。。。。
回复
shengqianxiang
2007年06月06日 17:56:58
3楼
如果是恒温恒湿就比较困难。如果仅仅是舒适空调,只要用风量调节即可
回复
zyb19820406
2007年06月06日 20:32:10
4楼
在同一个系统里面,风量一定,水量也一定了,为保证各房间的冷量,只要控制风量就可以了.根据需要可以加装送风口,主管上可以加装风量调节阀控制!
回复
viviane66
2007年06月06日 20:55:29
5楼
谢谢了!
回复
农民不懂高压电
2007年06月07日 08:24:41
6楼
如3楼所说,如果对温度湿度同时要求较高,单用变风量是做不到的。还需要末端再热等措施。
如果只要求温度,而湿度要求不高,变风量可满足要求。
回复
0210628
2007年10月08日 15:33:39
7楼
选用"组合式空气处理机组"
回复
czh415
2007年10月10日 15:19:58
8楼
用VAV末端可以做到,但是需要在VAV上安装再热盘管
回复
0210628
2007年10月18日 10:24:39
9楼
3D图纸
回复
chenjibai
2009年07月25日 16:43:02
10楼
没看懂^^^6^^88