大侠们,你们好,小弟初来砸道,谢谢关照,我想问一下,一般高压钠灯和金卤灯的功率因数较低,一般一盏高杆灯用的灯的数量较多,在功率补偿这方面你们是怎么考虑的,是厂家针对每盏灯进行加电容补偿?小区低压配电室内的补偿柜能不能进行补偿?还有它的尖峰电流是多大?怎么计算,就是视在功率的电流?补偿后的功率因数能达到多大?补偿后的尖峰电流怎么计算? 谢谢指教~!!
大侠们,你们好,小弟初来砸道,谢谢关照,我想问一下,一般高压钠灯和金卤灯的功率因数较低,一般一盏高杆灯用的灯的数量较多,在功率补偿这方面你们是怎么考虑的,是厂家针对每盏灯进行加电容补偿?小区低压配电室内的补偿柜能不能进行补偿?还有它的尖峰电流是多大?怎么计算,就是视在功率的电流?补偿后的功率因数能达到多大?补偿后的尖峰电流怎么计算? 谢谢指教~!!
2楼
呵呵,看来楼主的基础知识还需要多学习学习~~~
配电箱设计的时候他有个cos值,所以无功补偿是考虑了的,后面的问题我就不一一回答了,呵呵~
你最好去看看电气设计规范及相关基础知识的书籍,还有就是看看人家设计的图纸。
回复
3楼
谢谢回复,请问需要看些什么样的内容呢?谢谢赐教~~~!!!!!!
回复
4楼
我想请问一下,在总配电箱里面既然进行了无功补偿,为什么还要对单盏灯进行补偿呢,总配电箱里面的补偿是针对什么进行补偿的哦,在单盏灯进行补偿后,它的计算负荷就可以不用考虑功率因数了吗?
回复
5楼
对单盏灯进行补偿?可能你的意思是对单个回路进行补偿吧~~~
各个回路你在选者开关及其他设备的时候也要考虑补偿撒,这个和箱子总的补偿是有区别的~~~
回复
6楼
我对这个问题也很迷茫,望不吝赐教.多指点指点
回复
7楼
其实也没什么好说的,呵呵~~~
画电气系统图的时候,首先选线,根据负荷计算就行了,注意考虑电压损失及其他因素;选者开关时,考虑保护电线,还有看是否需要漏电保护等,各个不同的灯具考虑的补偿是不一样的,常用的高压钠灯这些启动电流比较大,所以开关要考虑这些因素。
还有就是最末段,有总开及总线,这也需要计算后才好选者,选者时最好大一极。反正能大不能小,呵呵~~~
不知道你用的是不是天正电气的专业软件,里面有很多计算,还有规范这些~~`你可以具体去弄一下~~~
回复