我用fluke电能质量测试仪 测量单口油井的功率 可为什么我测出的视在功率小于有功功率?其中有个功能是随着时间 电能累加的(下图是一分钟累加的) 测得的数据也是视在电能小于有功电能 小弟百思不得其解啊 还有电费 是根据有功电能收费的吗? 无功占到百分之几 要多交罚款 希望知道的朋友 告诉一声 在这里先谢谢
我用fluke电能质量测试仪 测量单口油井的功率 可为什么我测出的视在功率小于有功功率?
其中有个功能是随着时间 电能累加的(下图是一分钟累加的)
测得的数据也是视在电能小于有功电能 小弟百思不得其解啊
还有电费 是根据有功电能收费的吗? 无功占到百分之几 要多交罚款
希望知道的朋友 告诉一声
在这里先谢谢
2楼
就是这张图
回复
3楼
麻烦知道的朋友说一下
路过的朋友 帮踩一下
我急用 谢谢了
回复
4楼
我没有看到视在功率小于有功功率的数据,不知你是怎么看的?
回复
5楼
有功 (KW)=3.8;视在(KVA)=10.1;无功(KVAR)=9.4
视在功率=√(3.8×3.8+9.4×9.4)=10.139KVA-----10.1>3.8不存在“视在功率小于有功功率? ”的问题。
“还有电费 是根据有功电能收费的吗?无功占到百分之几 要多交罚款 ”
是根据有功电量收费的。力率调整电费(罚款)是按(COSφ)考核标准收的。有0.9、0.85、0.80三个标准。达不到要求就要被罚款。你处可能是0.9标准。
回复
6楼
视在功率小于有功功率,不可能的。力率调整电费(罚款)是按(COSφ)考核标准收的同意,我们是要求》0.91.........
回复
7楼
谢谢了
是我搞错了
谢谢各位的帮忙
回复