我们是发电站,35KV电压等级,元功补偿装置并联电容器装置TBB35-1200/100-ACW,桂林电容器厂的.电容器型号BAM11-100-1W,每组4个先串后并,避雷器HY5WR-51/134,,为什么电容器会经常大面积烧毁,是什么原因呀.特别是雷雨季节
我们是发电站,35KV电压等级,元功补偿装置并联电容器装置TBB35-1200/100-ACW,桂林电容器厂的.电容器型号BAM11-100-1W,每组4个先串后并,避雷器HY5WR-51/134,,为什么电容器会经常大面积烧毁,是什么原因呀.特别是雷雨季节
2楼
雷击不会造成电容器大面积烧毁。请监测线路上的谐波含量和是否串联电抗器,如何解决投入涌流的,估计主要是操作过电压。而雷雨季节,天气潮湿使绝缘耐压下降,电晕增强,引起电容器故障。
回复
3楼
不对呀,我们一般很少投切,都在投入状态.12个电容器,一次都会烧毁6,7个呀.为什么?还是不明白.
回复
4楼
应该是2楼说的谐振过电压造成的,看你的配置好像没有加电抗器,而且在雷雨季节出现最多,基本可以判断是谐振过电压引起的。
回复
5楼
有电抗器呀.那是为什么?如何处理呀.
回复
6楼
“每组4个先串后并,避雷器HY5WR-51/134,,为什么电容器会经常大面积烧毁,是什么原因呀.特别是雷雨季节”
由于是4个串联,请考虑一下是否有容量偏差而引起分压不均的原因。“特别是雷雨季节”空期潮湿绝缘电阻不等也会引起分压不均。
回复
7楼
2个串再并,电容器容量也测过了,基本平衡,避雷器实验过了也合格.一次是打雷时烧毁的,一次是操作时烧毁的.
回复
8楼
也可能与电器容质量有一定关系
因为一只电容器坏,会影响到其它的电容器
回复
9楼
还有其它原因吗?如何处理请指教!
回复
10楼
那就是过电压的原因了.
回复