用三项四线断路器接单相负荷漏电电流怎样算。如;三相分别接单相负载,零线和保护线齐全,如果开关的漏电是30mA,那它的漏电动作电流是每一项漏电之即三相的漏电向量和还是只要一相漏电达到30mA才动作?请高人指点
用三项四线断路器接单相负荷漏电电流怎样算。如;三相分别接单相负载,零线和保护线齐全,如果开关的漏电是30mA,那它的漏电动作电流是每一项漏电之即三相的漏电向量和还是只要一相漏电达到30mA才动作?请高人指点
2楼
为啥没人理我 郁闷
回复
3楼
是按你使用的漏电短路器所监控的线路来决定的,只要线路中的中性点电流平衡超过设定的短路器漏电流,就会使短路器作用的。不看单相负载。
回复
4楼
你的意思是如果线路严重不平衡,假如两相电流为零,另一相为20A,远远超过30mA断路器会掉闸,我认为不对。
回复
5楼
漏电与三相负荷不平衡是不同概念.不论那一相漏电达30mA,漏电开关动作断电,保护功能起作用.
回复
6楼
楼上各位兄弟,你们首先要弄明白什么叫漏电。漏电就是火线、零线(包括设备带电体)因绝缘损坏、或其他导体如动物、潮湿物品碰触带电体导致流经火线、零线的电流有一部分经过大地回到电源的现象。漏电开关的保护原理就是依据接入开关的火线、零线的电流是否平衡来实现的。对于单相漏电开关来说,只要火线、零线的电流大小一样,漏电开关就不会动作,只有当开关后的火线或零线以及用电设备的带电体有与大地接触,导致部分电流经过大地回到电源侧,则流经漏电开关的火线电流与零线电流不一致,当二者相差达到漏电开关动作电流如30mA,开关就会动作。对于三相漏电开关,原理与单相一样,只不过是三相火线电流均经过开关就不动,只要有一相漏电经大地回去的电流达到漏电开关动作电流开关就动作。对于三相四线(即有零线,注意不是地线),则采用三相四线漏电开关,零线也必须接入开关,只要三根火线、一根零线的任何一线的对地电流达到漏电开关动作电流开关就动作。
漏电开关只能保护开关出线端后面的电气设备漏电,不能保护开关前的漏电。漏电开关保护与三相平不平衡无关。
回复
7楼
楼上已解释很清楚了,还有一点,你接的单相负载,是只有单相接到断路器呢还是有三相四线,如果只是单相接到断路器的话,因为漏电断路器的漏电模块是需要工作电源的,如只用单相电源时,它可能不能正常工作.所以要看清样本,它是否适用.
回复
8楼
4楼的,你搞错我说的意思了,我说的不是相间的电流不平衡。对中性点而言,流经的电流之和应该是为零的。
回复
9楼
更正一下,我把断路器写成了短路器,真是不好意思。文学功底差啊!
回复
10楼
呵呵!通俗地说,漏电断路器(标准上应叫做剩余电流保护器)的基本原理即是检测从电源流入漏电断路器的电流相量和是否等于从负载侧流回的电流相量和。
回复
11楼
我可以这样认为吗,对于三相四线断路器假如用于三路单相负荷,如果每一相上均有20mA的泄漏电流,断路器不会动作。
回复