上层柱子钢筋比下层柱子钢筋大的情况下如何搭接
jxbnqiang
jxbnqiang Lv.2
2007年06月05日 20:33:19
来自于建筑施工
只看楼主

请教一下,一个柱子一层柱子的角筋为20,可二层柱子的角筋为22,它可否采用电渣压力焊从一层接起来呢,还是采用搭接形式,搭接的话如何搭接呢

请教一下,一个柱子一层柱子的角筋为20,可二层柱子的角筋为22,它可否采用电渣压力焊从一层接起来呢,还是采用搭接形式,搭接的话如何搭接呢
免费打赏
wangjinjing8391
2007年06月08日 16:12:38
2楼
可以采用机械连接即异径套筒连接,施工起来非常方便。电渣压力焊当然也可以,但两钢筋焊接时,钢筋直径不要超过两级即可。
回复
jxbnqiang
2007年06月08日 20:10:30
3楼
我知道焊接时钢筋不能超过两级,但请问允许上层钢筋大过下层钢筋吗
回复
6472166
2007年06月09日 10:26:06
4楼
上下层钢筋变化最好不要超过2级。上层钢筋大于下层是允许的。
回复
wjjgsj
2007年06月09日 12:28:39
5楼
可以使用变径直螺纹套筒嘛。
回复
jxbnqiang
2007年06月09日 19:32:59
6楼
可不可以植筋呢,可以的话如何植筋呢
回复
lovvzp
2007年06月10日 01:26:06
7楼
03101里有
回复
lovvzp
2007年06月10日 01:27:15
8楼
我收回,看错了。看成上层柱截面比下层大了
回复
sueweid.com
2007年06月10日 23:04:01
9楼
采用搭接为好,我们处理时上层的钢筋插入下层柱中40d,下层钢筋伸入上层柱中30d就可以了。
回复
changfq
2007年06月12日 11:33:14
10楼
上层柱子钢筋比下层柱子钢筋大时,大直径钢筋要伸入下层柱子,并且要超出柱子非连接区的范围后按搭接倍数和下层柱子钢筋搭接.详见03G101--1第36页图2