最近QA过程中出现谐波电容损坏的问题
aihui520521
2012年10月21日 20:20:22
只看楼主

如图。谐波柜是处理大型变频器的。设备运行功率为800KW。。期间各项指标均正常。运行过程中忽然出现功率降低。700KW运行30秒后公司高压侧过流保护。经检测。熔断器损坏5路。。是5次谐波的B.C相的熔断器损坏。有一组电容容量有偏差。在15%左右。同时谐波柜供电时,出现一个熔断器拉弧。熔断器损坏。具体看图。前几张是最后烧的。后面的是第一送电损坏的, 求教的是有2个问题。第一,供电时为什么会出现单相拉弧现象。(以前测试时没出现问题),后来想了想是不是因为供电时供电一次没送到位的原因?因为我们的投切方式为供电则投切。第二。设备800KW时没有出现高压没有过流。为什么到700反而过流了呢。第三求正规的谐波柜电气结构图。谢谢

如图。20121016(001).jpg


20121016(002).jpg


20121016.jpg


20120925.jpg


20120925(002).jpg


20120925(001).jpg

免费打赏
sldhbds
2012年10月24日 16:20:12
12楼
学习.真心想学习学习
回复
bangyong8515
2012年10月24日 17:12:06
13楼
学习了,很急需的东西!
回复
pyz521
2012年10月24日 18:07:17
14楼
学习学习了
回复
pyz521
2012年10月24日 18:07:56
15楼
学习学习了
回复
ssqqugamd
2012年10月25日 11:11:39
16楼
电容投切的开关必需要求触点的同期性要好,因为电容送电和断电的瞬间在电容两极间产生非常高的电压,为就是弧光短路的真正原因。所以要求电容送电和断电的开关动作快和同期。如果可以的话加装放电电阻吸收。
回复
han_w8003
2012年10月25日 14:10:06
17楼
go ahead!
回复
aihui520521
2012年10月25日 21:04:34
18楼
1。2排除,这边电容出现电容值误差。设备谐波投切不频繁
回复
aihui520521
2012年10月25日 21:07:15
19楼

嗯,配备的电容都带有放电电阻。现在确认弧光是因为操作不当引起的
回复
aihui520521
2012年10月25日 21:09:01
20楼

嗯。您说的对。我们一般无5、7、11、13不过谐波电流偏大目前已查出问题所在了 谢谢您的回复。令开回复
回复
aihui520521
2012年10月25日 21:23:23
21楼
首先感谢各位在此帮我解决此问题,今日通过实验发现了问题所在。第一。弧光打坏的熔断器大家都应该知道了。属于操作人供电投切不连贯造成送电、断电、在送电时产生。因为电容在送电、断电、再次送电时因为放电电阻没有那么高的放电效率(GB好像要求1分钟下降至50V)因操作失误所造成的时间很短。远远不足以将电压降至安全电压。此时在次送电将会出现此类情况。PS:有个专业术语。。忘记了。回头看看书。。第二个问题。为什么会出现大批量的烧熔断器。经查发现。自制电抗器在绕制过程中三相电感出现了差异。收谐波影响使其中一项偏大。烧坏一路熔断器中的其中1相。而其余2相未损害继续工作。这样就出现了偏流。事故继续扩大。目前已更改谐波电抗。熔断器上方增加三相平衡的塑壳断路器。问题解决。