shuidishichuan
2004年09月13日 18:43:37
只看楼主

一网点,共三层,被分割成很多独立的户,每户面积仅160平方米(三层总共),户户中间用炉渣砌块隔断(相当于防火墙),总体积超过了5000立方米,如果按照建规第8.4.1条(三)“体积超过5000立方米的车站,码头,机场建筑物以及展览管,商店,病房楼,门诊楼,图书馆,书库”,则应该设置室内消防给水系统。若设置了,则每户每层需设置至少一个消火栓(楼上楼下共用一个),一共有20户,则需设置60个消火栓,是不是有点太多了,比一般的大型公共建筑都要多!是否有此必要,请各位大虾指点。

2004年09月14日 08:06:02
2楼
怎么没有人理会呀?
回复
云涛
2004年09月14日 09:22:41
3楼
这种情况最好找消防队商量,但按规范是要设的!
回复
asyoulike
2004年09月16日 10:33:49
4楼
是什么网点?铺面吗?独立楼梯?于楼梯转角平台处可设前后开门的消火栓(不
会超防火面积),相邻两套铺面共用。省一半的消火栓
回复
st.qin
2004年09月16日 10:44:55
5楼
设置室外消火栓就可以了。
回复
canline
2004年09月16日 10:46:24
6楼
你的网点没有楼梯?你不设在楼梯上吗?没有公共走廊,我想楼梯还是要有的,
要不怎么上楼哦
回复
nyq
2004年09月16日 11:28:30
7楼
我认为将室内消火栓设在商铺外墙即可,保证两股充实水柱到达任一点。
回复
水84
2004年09月16日 11:42:03
8楼
20户,60个消火栓,没有见过这样的。
消火栓设置在楼梯间,公共走道就可以。实在不行建筑外墙也可以设,只是不要
设在商铺内,着火了,消火栓都被锁在商铺里,这种情况责任就是你的啊。
回复
luoxiaochuan
2004年09月16日 11:47:33
9楼
支持8楼,公共走道可以考虑,不能设在商铺里.实在不行,可以同消防部门协商只设
室外消火栓.
回复
payea
2004年09月21日 22:49:03
10楼
只设室外
回复
payea
2004年09月21日 22:49:38
11楼
居然没加分
回复