pkpm中为什么有角筋配筋值的要求?
sukihellovip
2007年06月05日 09:03:59
来自于PKPM
只看楼主

pkpm中为什么有角筋配筋值的要求?学混凝土时好象没有这个?如果角筋不按他给的配,满足x,y方向的配筋,难道不行吗?请指点!!!!

pkpm中为什么有角筋配筋值的要求?学混凝土时好象没有这个?如果角筋不按他给的配,满足x,y方向的配筋,难道不行吗?请指点!!!!
免费打赏
hgh948
2007年06月05日 19:22:37
2楼
角柱需要按双偏压计算,所以角筋一般按软件出来的配,其他非按双偏压计算的就没所谓
回复
sukihellovip
2007年06月06日 19:30:08
3楼
多谢指点.
回复
57172557
2008年08月29日 18:03:25
4楼
有哪位高手可以指点一下柱的角筋大小的确定依据呢。
回复
ougaogong
2008年08月30日 10:15:03
5楼
角筋应该是跟抗扭相关。而且角筋加大有利于钢筋笼施工时的稳定。
回复
yaslean
2008年08月30日 11:45:04
6楼
规范规定角柱要按双偏压计算,可能跟这有关。
回复
zxyao2008
2009年08月25日 16:05:45
7楼
角筋需要比其他的钢筋大吗??