请高手帮忙,家里的插座用万用表电阻档测时接近通路
gongyekkk
gongyekkk Lv.2
2012年10月19日 19:42:11
只看楼主

家里的插座用万用表电阻档测时接近通路,家里所有插头都拔掉了,所有空气开关都分掉,所以不可能从灯里来返回回路啊。暗线,没有套管子。请问下这是什么原因造成插座零火线接近通路的情。送电一切正常不会跳空开,就是不明为什么用表测插座的零火会呈现接近通路状态,请高手帮忙想想。本人从事电工10年,所以基本的还是懂的。有没有可能空气开关有问题。

2012年10月23日 15:05:16
22楼
可能有些灯进开关的是零线
回复
v2010_0116
2012年10月23日 15:58:47
23楼
带电量当然是通的了,这么简单的道理都不知道啊!!!
真无语了!!
回复
wlf3578
2012年10月23日 16:39:10
24楼
漏电保护开关通路,把漏电开关下端拆掉再用万用表测量
回复
atos1234
2012年10月30日 17:15:08
25楼
有四个可能原因:
1. 有灯具的开关没有关闭,就是墙上的灯开关;
2. 有插座或者灯具的L线和N线位置接错;
3. 插座上带有指示灯的;
4. 漏电开关内部漏电控制电路导致,因为如上面同学所讲,它是接在了L线和N线的。
回复

相关推荐