家里的插座用万用表电阻档测时接近通路,家里所有插头都拔掉了,所有空气开关都分掉,所以不可能从灯里来返回回路啊。暗线,没有套管子。请问下这是什么原因造成插座零火线接近通路的情。送电一切正常不会跳空开,就是不明为什么用表测插座的零火会呈现接近通路状态,请高手帮忙想想。本人从事电工10年,所以基本的还是懂的。有没有可能空气开关有问题。
万能表用的是何档?插座是否带指示灯?
回复
3楼
电阻档,不带指示灯啊。
回复
4楼
当时所用的电阻档的量程是X1、X10、X100、X1K、X10K?????
万用表是电子式还是指针式?
[
本帖最后由 wxdchgs 于 2012-10-20 15:55 编辑 ]
回复
5楼
空气开关负荷侧有线圈。虽然分开,但是插座是与动触头连在一起的。
回复
6楼
漏电开关的脱扣器动作也是需要电源的。
回复
7楼
楼主说的“所有插头都拔掉了,所有空气开关都分掉”,
“插座用万用表电阻档测时接近通路”,
“送电一切正常不会跳空开,就是不明为什么用表测插座的零火会呈现接近通路状态”,
“从事电工10年,所以基本的还是懂的。有没有可能空气开关有问题”?
只有一种解说:家里总开关带漏电,插座与总开关之间没有开关;
漏电开关的保护元件是电子元件,这个电子元件接220V电压,且在开关下桩头通路,万用表测量到的电阻就是这个保护元件的电阻(值)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-20 23:10 编辑 ]
回复
8楼
把漏电开关的下侧导线拆开试一试
回复
9楼
学习:不是有指示灯,就是有其它检测元件?
回复
10楼
我可以肯定是插座,插座选用的是安全型插座,安全型插座,里面是1:1的变压器。你可以百度一下安全型插座!就知道什么意思了!
回复
11楼
这是由于测量的零线不是零位,零位上飘引起的,也就是零线带电,
回复