例如:更衣、换鞋是30万级,走廊是10万级。那么,更衣、换鞋和走廊能共用一台洁净组合空调吗?谢谢!

例如:更衣、换鞋是30万级,走廊是10万级。那么,更衣、换鞋和走廊能共用一台洁净组合空调吗?谢谢!
免费打赏
jy21ci
2007年09月04日 15:18:54
22楼

除非是温湿度不同,级别的大小无非是风量的多少差别。像这两个用室,应该可以共用一台空调...
回复
lh959
2007年09月04日 15:33:37
23楼
可以啊
回复
yuanshit
2007年09月11日 09:57:29
24楼
谢谢!
我说“洁净度等级不同的房间能公用一台洁净空调吗”的前提是在同一个生产线上。不存在交叉污染问题。
如果产品不同的话,用同一个系统可能存在交叉污染的情况,就应该分开设置了。
回复
yuanshit
2007年09月11日 10:00:37
25楼

假如共用回风管的话,怎么就解决不了呢?
回复
lhr_002
2007年09月11日 10:53:19
26楼
呵呵,其实一般情况下,换鞋是用不着净化级别的。而更衣基本上可以和其他房间共用一个系统的。这样的处理方式由来已久,没见过更衣还要另外再设空调系统的。那不是太“细”了吗?
套用一句广告词“神州行,我看行”
哈哈。
回复
李传飞
2007年09月14日 08:49:40
27楼
如果有温湿要求呢???
回复
rly0408470306
2008年12月01日 10:54:30
28楼
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
liwei314159
2008年12月04日 10:52:13
29楼
可以共用一台空调,但是要控制好正压的梯度, 如果温湿度精度要求高则要另外考虑!
回复
huangyongke2008
2008年12月19日 09:23:44
30楼
温湿度要求不高,完全可以的!!决定洁净度是高效过滤和换气次数!!
回复
geminixu
2009年01月08日 14:17:33
31楼
可以,只要你能解决交叉污染的问题。其实,即便对于同一级别,交叉污染的问题也需要考虑。