洁净度等级不同的房间能公用一台洁净空调吗
yuanshit
yuanshit Lv.2
2007年06月04日 09:42:48
只看楼主

例如:更衣、换鞋是30万级,走廊是10万级。那么,更衣、换鞋和走廊能共用一台洁净组合空调吗?谢谢!

例如:更衣、换鞋是30万级,走廊是10万级。那么,更衣、换鞋和走廊能共用一台洁净组合空调吗?谢谢!
免费打赏
raysoft
2007年06月04日 09:57:42
2楼
可以的
回复
luoshouping
2007年06月04日 20:00:05
3楼
当然可以的,而且这样也是方便控制的,同时也降低成本啊.
回复
2006zjyl
2007年06月06日 09:42:34
4楼
肯定可以的三
回复
vincent_nk
2007年06月06日 09:50:44
5楼
更衣和换鞋不宜设为同一级别及压力。
回复
raysoft
2007年06月06日 10:22:57
6楼

应该说换鞋不能回风,更衣对换鞋有正压,可以公用一台空调
回复
vincent_nk
2007年06月06日 11:34:15
7楼

级别也不应为相同级别
回复
raysoft
2007年06月06日 12:21:18
8楼
换鞋应该只作为缓冲区,比更衣低一级别,也可以说没有级别,全部是人为规定,但可以用一台空调
回复
liaojuanjuan541
2007年06月06日 15:20:16
9楼
这样可以节约很多成本!当然可以!
回复
yuanshit
2007年06月06日 16:44:45
10楼

为什么不能为同一级别呢?
回复
raysoft
2007年06月06日 17:38:12
11楼

换鞋直接和外部环境接触,虽然有正压要求,开门一瞬间很难保证洁净度(但在实际操作中,根据公司QA提供的结果,换鞋往往洁净度不会比更衣低)
回复