变电站电压互感器倒闸操作时为防止皆振,是先合二次侧空开,还是先合一次刀闸呢?或者还有另外的操作方式?
变电站电压互感器倒闸操作时为防止皆振,是先合二次侧空开,还是先合一次刀闸呢?或者还有另外的操作方式?
2楼
先合二次,后合一次,拉时相反
回复
3楼
能不能解释一下呢?
回复
4楼
我是搞35kv,10kv运行维护的有时候也操作,操作时间不长,在操作过程中我有个疑问请教高手,就是关于储能开关的作用,举个例子,我们平时设备在冷备用转热备用的时候,断路器是应该断开的,但是弹簧已经储能,在操作的过程中要是因为设备原因造成设备突然合闸,是否又这种可能,我的意见是,先把储能开关断开,把弹簧上的能量释放掉,再又冷备用转热备用,操作完毕可以打开储能开关,弹簧储完能量后再关闭储能开关,因为弹簧已经储能,可以进行设备又热备转运行,设备又运行转热备,如若在进行设备又热备转运行,可以在次合上储能开关,弹簧储完能量后关闭储能开关,这样是不是比较更安全进行设备又热备用转冷备用的时候也是在弹簧能量释放的情况下操作的
回复
5楼
楼上的有些概念弄错了,储能电源开关的合分不是控制合闸能量的存放的,合上时只能说明开关可以储能,弹簧能量的释放是通过分合闸,所以你断开储能电源开关也不能释放能量。解决你说的那个问题可以通过断开开关的操作电源,操作回路不通,即使开关有能,也合不上的
回复
6楼
哇
这也有
真是不辍的网站
回复
7楼
支持5楼的说法!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:victory:
回复
8楼
5楼基本上说对了,但最一句错了,控制电源断开后,断路器已储能的情况下,手动能合闸。
回复
9楼
区管不是盖的,说的话就是牛B。看了好多lingcut的文章,觉得好像是搞机电的。
回复
10楼
我觉得4楼是有实际经验的,他考虑问题的思路是对的,解决办法是错的。4楼忧虑的问题我们这就发生过一次,开关柜断路器的主弹簧松掉了,断路器动触头处于自由状态,当2个女孩将开关柜手车推进去的时候,由于振动和电场力的效应,断路器的动触头被吸上去了,1600kW的电机,开起来了。但是这时2 女孩不知道,认为开关没到位,想拉出来再推一次,结果一拉,作为隔离的小车上下触头开始拉弧,柜内空气被突然加热迅速膨胀,将开关柜手车往外推(推拉式的落地手车柜),拉弧就越长,最终弧光相间短路。将2 女孩烧伤。
10kV的开关柜在第一次合闸后储能,为第二次合闸作准备,这时你切断储能开关是没用的,你要释放必须在断开储能开关的情况下合闸一次。
正确的解决办法应该按照5楼的办法。
但是象我说的那种情况是没有办法避免的,必须要由开关柜厂家的品质保证了。
回复
11楼
楼上正解
区管也牛:victory: :victory:
5楼的同学要记住了
控制电源断开后,断路器已储能的情况下,手动能合闸的。
回复