60kw风冷热泵冷热水机组,选用了选2台ZR250KCE-TWD型压缩机,干式壳管式冷凝器1个,高效双向开槽铝翅片套铜管蒸发器1个现在有几个问题想问一下:1、四通阀怎么选?2、所谓提供热水,是指干式壳管式的45度出水水温吗?3、计算时冷却水进口温度40℃,冷冻水出口温度45℃,冷却水进口温度的40℃怎么来的?4、两台压缩机应该是并联还是串联?

60kw风冷热泵冷热水机组,选用了选2台ZR250KCE-TWD型压缩机,干式壳管式冷凝器1个,高效双向开槽铝翅片套铜管蒸发器1个

现在有几个问题想问一下:
1、四通阀怎么选?
2、所谓提供热水,是指干式壳管式的45度出水水温吗?
3、计算时冷却水进口温度40℃,冷冻水出口温度45℃,冷却水进口温度的40℃怎么来的?
4、两台压缩机应该是并联还是串联?
北冰洋
2007年06月03日 13:10:07
2楼
1、一台ZR250的机器(20P)制冷量就可达到60KW,你用两台啥意思?
2、四通阀查具体的产品选型表,不同容量的阀的区别也就是制冷剂流过阀的阻力降不同。
3、提供热水,就是干式壳管式冷凝器内出热水,翅片管换热器当蒸发器,热水的进出水温度取决于设计条件,一般都是要求供回水温度是多少。
4、“计算时冷却水进口温度40℃,冷冻水出口温度45℃,冷却水进口温度的40℃怎么来的?”你的描述非常不清楚,也就是冷凝器进水温度40℃,出水温度45℃。
回复
the.smiler
2007年06月03日 13:33:52
3楼
冰洋兄我给你发站内消息了,想和你进一步聊聊~~~
回复
the.smiler
2007年06月03日 13:37:55
4楼
1、一台ZR250的机器(20P)制冷量就可达到60KW,你用两台啥意思?
ZR250我用谷轮的软件查了一下,用R134A做为制冷剂是33.5kw
4、“计算时冷却水进口温度40℃,冷冻水出口温度45℃,冷却水进口温度的40℃怎么来的?”你的描述非常不清楚,也就是冷凝器进水温度40℃,出水温度45℃。
这个其实我想问的是,环境水温肯定达不到40度,这个40度是怎么来的?
回复
北冰洋
2007年06月03日 13:55:09
5楼
1、没注意是使用R134a的压缩机
4、那就是说有一个热水蓄水箱,水温是一点点升到45℃的,机组的设计就是保证进入冷凝器的水温升5℃。不能做成直流式的,照你的设计条件,不到20℃的自来水不可能一下子给升到45℃。
回复
北冰洋
2007年06月03日 13:57:50
6楼

常规的风冷热泵不用压缩机串联,除非要做超低温热泵(那叫双机双级)
回复
the.smiler
2007年06月03日 14:02:16
7楼


那就是并联了?
并联之后的四通阀怎么选?按照冷量来选吗?
回复
北冰洋
2007年06月03日 15:18:51
8楼

按冷量选其实没啥问题,其实准确的说法是应该按制冷剂流量来选。
要搞毕设的话,手头应该有一堆相关产品的样本。
回复