现一厂区内要新建六个约8000平米的厂房,具体用途还未确定,但做服装厂的可能性比较大,而且厂房建成后甲方很有可能出租。现在的问题是,如果这个厂区按2400KVA的用电量考虑,是在每个厂房附近设一个400KVA的箱变好(厂区共六个,另外电业局不让设超过500KVA的箱变),还是设一个集中的3000KVA的变电所好(三个1000KVA的变压器)??另外甲方想节约投资,哪一种方法更节省??紧急求助,请高手指点!!甲方征求我的意见,我怎么说啊?有没有懂预算的,能详细算一算两种方案的投资吗?小弟不胜感激!!!
现一厂区内要新建六个约8000平米的厂房,具体用途还未确定,但做服装厂的可能性比较大,而且厂房建成后甲方很有可能出租。现在的问题是,如果这个厂区按2400KVA的用电量考虑,是在每个厂房附近设一个400KVA的箱变好(厂区共六个,另外电业局不让设超过500KVA的箱变),还是设一个集中的3000KVA的变电所好(三个1000KVA的变压器)??另外甲方想节约投资,哪一种方法更节省??紧急求助,请高手指点!!甲方征求我的意见,我怎么说啊?有没有懂预算的,能详细算一算两种方案的投资吗?小弟不胜感激!!!
12楼
非常感激楼上各位,我问身边的朋友,大多人建议上变电所,我也是!但甲方非常计较投资的节
省,看了9楼做的概算,还是决定上箱变了,甲方也同意了。而且有三个厂房是一期工程,可以先
上三个箱变,二期的三个厂房要等2年后再建,到时在说。现在请教大家,如果上箱变,还需要我
们建筑设计院做什础么 ?还要负责箱变的基础设计吗??或者提供其他什么服务?小弟刚出道,
多多赐教!!
回复
13楼
各位再给提点意见好吗?
回复
14楼
箱变我们顶多是出系统图,施工都是由供电局做。有的系统图也不用出全由供电局做,我们只提供
用装机容量和回路数、回路容量。
回复
15楼
上箱变就不用设计出基础图了,基础和接地都由箱变供货商提供。但本地这么大的负荷,电力部
门会让业主上开闭所,按放射供电方式,开关站设备投资也要60万左右,还不算电力部门收的专
线费用,费用也不比集中变电所节省。只是箱变布置,低压铜损较低,长期运行费用较省,做为
工业园,管理较方便。还是劝业主采用箱变布置,楼主需提供的图纸也要简单些。
回复
16楼
10kv进线,箱变定位,外网的一些东西。
回复
17楼
什么情况下上开闭所(开关站),能说的具体一些吗?小弟高压这块不太明白,好象我们做管网
综合的今天去规划局审批没通过,说是上个开关站什么的 /
回复
18楼
还是请糊仙兄弟帮忙给你细说为好。
回复
19楼
各位指点迷津啊,要是上开关站,这种花费业主肯定不愿意的,还有,如果是用箱变+环网的供
电方式,还用上开关站吗??
回复
20楼
进线10KV,3X1000KVA,加一台环网柜,即可解决问题。箱变比较灵活,投资低,手拉手联结。
回复
21楼
“进线10KV,3X1000KVA,加一台环网柜,即可解决问题”--楼上说的 是上变电所吗?如果说的
是箱变,电业局不让上这么大容量的。设6个400KVA的箱变到底需要上开关站吗 ???
回复