多层学校的消防问题?
zz
zz Lv.2
2004年09月12日 16:27:10
只看楼主

一中学校区,市政仅一条进水管,水量、水压均满足消防要求,但室内外消防水量大于25l/s,因此我在校区中间增设一个255m3的消防水池,但没设增压泵,因为消防时多层消防以市政消防为主,此种做法对吗?

一中学校区,市政仅一条进水管,水量、水压均满足消防要求,但室内外消防水量大于25l/s,因此我在校区中间增设一个255m3的消防水池,但没设增压泵,因为消防时多层消防以市政消防为主,此种做法对吗?
免费打赏
asyoulike
2004年09月16日 10:24:14
2楼
1、根据《建规》8.3.3,设置消防水池解决市政单管进水是满足要求的。
2、没设增压泵是不对的。尽管是多层建筑,但既然设置消火栓就应满足第8.6.2
条的要求。根据第8.8.4条推理也应设置增压泵。按你的“消防时多层消防以市政消
防为主”就可不设增压泵的观点,那么,凡是多层建筑均可不设增压泵了。这显然
是错误的。
3、如多层建筑均可不设增压泵,怎么来理解第8.6.2条的第九小条关于启泵按钮
的叙述?
4、你这可能是单独一栋教学楼吧,在这种情况下也一般是没人为此特设一个加压
泵房。应总个校区统一考虑。本人去年设计了4—5个新建中小学校,没一个没设
加压泵房的。