2楼
我见过的图纸卫生间都没有地热,而是改用暖气片,但实际运行时由于地暖运行水温低卫生间室温不达标的现象特别多。设计时要特别注意这一问题。
回复
3楼
请教在具体的施工中应该怎么克服这种问题?谢谢.
回复
4楼
卫生间内有洗浴应按25度计算,采用地热采暖室内温度可按降低2度计算,还应考虑换气次数对热负荷的影响,及户间传热的1.1系数。卫生间地热不能取消。
回复
5楼
不取消,还得加 浴霸。
回复
6楼
没集中热水供应的卫生间采暖应按18摄氏度考虑,辅以浴霸。
回复
7楼
我也这么处理,卫生间能盘多少就盘多少,然后让电气专业预留浴霸插座,然后在设计说明中注明洗浴时采用电辅助采暖。
回复
8楼
卫生间地热不应该取消。卫生间要求温度较高应满足洗浴要求。我家自己做的还好。
回复
9楼
个人认为不应该取消。若采用散热器,则循环水温度低,很难满足要求。一般来说,环路的间距小一些就能达到要求。不过具体情况,具体分析
回复
10楼
卫生间地热不应该取消,我是沈阳的开发公司,4.5万平方米项目,卫生间也是地热.
回复
11楼
我用电地暖做不是很好啊 和整个水地暖系统分开这样比较好操作吧
回复