探讨干燥机不制冷处理方法
greesmd
greesmd Lv.3
2012年10月18日 15:21:31
来自于制冷技术
只看楼主

探讨干燥机不制冷处理方法作为东莞干燥机的生产厂家,接到有关冷干机工作出现故障的电话肯定是有的,不管质量多好,偶尔出现问题是不可避免的,很多代理商对冷干机出现故障的时候很茫然只知道打电话给厂里叫我们去修理,今天东莞盛铭达冷干机和大家一起探讨下干燥机出现不制冷的处理方法:冷冻式干燥机制冷效果不好,还时常有油份排出来,后段用气品质时好时坏,家俱表面的喷漆有墨点,对产品的生产线造成一定的影响。案例1:冷冻式干燥机工作正常,空压机系统的配置基本上和案例一差不多,但所有的过滤器都是新的,使用时间不长,空压机开机后一直处于运行状态,压力约0.7MPa左右,冷冻式干燥机的冷媒蒸发压力0.55MPa,排水正常,周围环境温度28℃左右。

探讨干燥机不制冷处理方法
作为东莞干燥机的生产厂家,接到有关冷干机工作出现故障的电话肯定是有的,不管质量多好,偶尔出现问题是不可避免的,很多代理商对冷干机出现故障的时候很茫然只知道打电话给厂里叫我们去修理,今天东莞盛铭达冷干机和大家一起探讨下干燥机出现不制冷的处理方法:
冷冻式干燥机制冷效果不好,还时常有油份排出来,后段用气品质时好时坏,家俱表面的喷漆有墨点,对产品的生产线造成一定的影响。
案例1:冷冻式干燥机工作正常,空压机系统的配置基本上和案例一差不多,但所有的过滤器都是新的,使用时间不长,空压机开机后一直处于运行状态,压力约0.7MPa左右,冷冻式干燥机的冷媒蒸发压力0.55MPa,排水正常,周围环境温度28℃左右。
分析:客户提出的冷冻式干燥机排气温度较高,这是因为我们的冷冻式干燥机排气利用余热升温的原理,客户不了解这个情况以为是冷冻式干燥机没起到制冷作用,这一点我们通过跟客户的解释,客户也接受了这一个观点。
根据客户反映,空压机开机一直在运行没有卸载,压力在0.7MPa,而后端的用气压力只有0.4MPa,我们分析应该是后面用气量过大,超过了冷冻式干燥机的额定处理气量,造成后端用气含有水分。
干燥机 http://www.greesmd.com 空压机维修 http://www.sunball-dg.com空压机热水器 http://www.kyj0.com
案例2:冷干机工作正常,冷冻式干燥机前后所配置的过滤器表面污渍较多,下部手动排污口还滴着油,估计使用时间比较长,问他们现场的管理人员说是已经有很长时间没有更换滤芯了。空压机的环境温度比较高,冷凝器的风机一直在运行,冷媒压力较高。
分析:由于长里长没有更换滤芯,且未装自动排水器,造成滤芯失效起不到相应的过滤作用,因此空压机的排气含油量较大,加之冷冻式干燥机在高温环境中运行,制冷效果不是很好,油和水份没有得到有效的分离,至使后端用气带有少量的油水混合物,造成最终喷漆时在家俱的表面形成墨点。
处理措施:
1、建议及时更换前后置过滤器滤芯。
2、改善空压机的环境通风情况,加装排气扇,使吸附式干燥机在良好的环境工况下运行。