原网架要进行吊顶,是否承受受得了
popeyefwj
popeyefwj Lv.2
2007年06月02日 21:49:09
只看楼主

原网架设计能承受100公斤荷载,现在要进行吊顶,有石膏板,风管,消防,灯饰算算是不超过100公斤,但是施工是否偷工减料就不清楚,现在装修已经上了一层c100的c型钢网

原网架设计能承受100公斤荷载,现在要进行吊顶,有石膏板,风管,消防,灯饰算算是不超过100公斤,但是施工是否偷工减料就不清楚,现在装修已经上了一层c100的c型钢网
免费打赏
yechun13
2007年06月03日 12:44:44
2楼
靠``吊顶用C100的C型钢干什么?是谁做的设计方案啊?一边怕网架受不了,一边还用这样大的材料干什么?
回复
天涯居士
2007年06月03日 17:46:22
3楼



不错,应该建议一下.
回复
badboy19810927
2007年06月04日 21:20:49
4楼
是的嘛,可以在下弦伸管,然后用木龙骨,估计会小点,最好是在程序里面演算一下
回复
yw62700871
2007年06月07日 15:25:57
5楼
要看原图的下弦荷载是多少,如果有偷工剪料不好说了,如是大厂生产的网架,应是没有问题的
回复
jjddjj
2008年09月09日 17:30:31
6楼
我公司接手一个剧场,屋面是球形网架,下弦静载0.6千牛/平方米,吊顶采用铝单板,转接桁架及马道还有铝板骨架每平方米44公斤,请各位帮忙看一下是否可行。
回复
lihuijiangqq
2009年04月02日 00:24:59
7楼

木龙骨,消防过不了噢!吊顶必须使用A级防火材料的。
回复
lihuijiangqq
2009年04月02日 00:29:34
8楼

和我做的一个剧场类似,不过我用的是石膏板,36kg/m*m. 44kg有点重了吧
回复
zhugeyaoyao
2009年06月25日 15:26:05
9楼
还没做过网架吊顶,如果能附上图纸说明,那就更好了!对于我们新手也是个好的学习资料!
回复

相关推荐