求助
zhangwang9876
2012年10月18日 14:52:15
只看楼主

一台10kv高压电机有2级微机保护,第一级是断路器,第二级是F-C型。那么请问,在设置速断值时,第一级设0s,第二级设0.3s,有问题吗(假设两级都要)?

一台10kv高压电机有2级微机保护,第一级是断路器,第二级是F-C型。
那么请问,在设置速断值时,第一级设0s,第二级设0.3s,有问题吗(假设两级都要)?
免费打赏
lingxuct
2012年10月18日 15:54:57
2楼
可以,离故障最近的先跳。
回复

相关推荐

APP内打开