在电器检查过程中发现启动电机时有缺相现象,检查发现断路器有一相断相,然而断开断路器后用电笔检测却发现断相线路上有电(指示灯点亮)?
在电器检查过程中发现启动电机时有缺相现象,检查发现断路器有一相断相,然而断开断路器后用电笔检测却发现断相线路上有电(指示灯点亮)?
免费打赏
jjk8888
2007年06月02日 20:47:13
2楼
电动机有剩磁,用接地线放电.即消失
回复
lhjun150212
2007年06月02日 21:11:30
3楼
相线路上的电是从未断相经电机线圈过来的,你把断路器前隔离开关断开后再量量看。
回复
zhou000001
2008年02月11日 15:31:32
4楼
楼上的高手很有道理,不过断开后还发现电笔有指示,但用万用表测量却发现电压不足,后对配电箱干燥处理才正常.谢谢各位的热心帮助!!