求教,有关S7-200计数指令的问题!
lhwluck3066
2007年06月02日 14:42:47
只看楼主

你好,我使用的是S7-200MICROWIN V4.0我编了一个小程序,如下:LD I0.0EULD I0.2CTU C10, 6LD I0.1EUMOVW 0, C10LD I0.3EUMOVW 7, C10LD C10= Q0.0对不起,我就用STL叙述了,编完如上程序后,我使用支持V4.0版的S7-200仿镇软件来模拟,可是我发现执行的程序不正确,比如,当I0.0输入6次以后Q0.0会接通,当I0.1接通时,C10不会立即动作,而是在I0.0再次接通的脉冲上升沿时Q0.0才会断开,而现在I0.1一接通Q0.0就会动作,无论I0.0有无动作,而I0.3则会马上动作,也无论I0.0是否有动作,郁闷,我不清楚是我编辑的错误,还是设置的错误,还是仿真软件的问题!请教斑竹!希望不吝赐教!!!!!!!!!!!

你好,我使用的是S7-200MICROWIN V4.0我编了一个小程序,如下:
LD I0.0
EU
LD I0.2
CTU C10, 6

LD I0.1
EU
MOVW 0, C10

LD I0.3
EU
MOVW 7, C10

LD C10
= Q0.0

对不起,我就用STL叙述了,编完如上程序后,我使用支持V4.0版的S7-200仿镇软件来模拟,可是我发现执行的程序不正确,比如,当I0.0输入6次以后Q0.0会接通,当I0.1接通时,C10不会立即动作,而是在I0.0再次接通的脉冲上升沿时Q0.0才会断开,而现在I0.1一接通Q0.0就会动作,无论I0.0有无动作,而I0.3则会马上动作,也无论I0.0是否有动作,郁闷,我不清楚是我编辑的错误,还是设置的错误,还是仿真软件的问题!请教斑竹!希望不吝赐教!!!!!!!!!!!