过电压保护器与避雷器的区别
wxgxyr@co163
2007年06月01日 23:06:29
来自于防雷减灾
只看楼主

请教:过电压保护器与避雷器有和区别?有一台高压开关没有过电压保护器,能否安装避雷器作为等同保护?谢谢!

请教:过电压保护器与避雷器有和区别?
有一台高压开关没有过电压保护器,能否安装避雷器作为等同保护?谢谢!
免费打赏
lightningonline
2007年06月03日 20:10:55
2楼
高压系统中的叫避雷器,低压系统的叫电涌保护器或者SPD,有一定的不同,低压系统的SPD和高压的避雷器不能通用
回复
wxgxyr@co163
2007年06月03日 22:30:43
3楼
谢谢指导.我所指的是高压(6KV)电机的开关柜.
回复
lightningonline
2007年06月04日 13:18:55
4楼
一般电感负载不能安装氧化锌类型的避雷器,应为频繁启动会加速老化
回复
wayllxm@co163
2007年06月08日 15:26:40
5楼
避雷器防雷。过电压保护器防止过电压,怎么可以通用呢?不懂楼主的意思
回复
wxgxyr@co163
2007年06月08日 19:03:42
6楼
4楼的朋友是否是考虑到大电流与高电压的区别?
回复
luzhluck
2007年06月09日 08:49:04
7楼
我个人觉得是可以的,但常规还是在高压开关处设RC过电压保护比较好
回复
zjfem650401
2007年08月07日 15:48:35
8楼
过电压保护器:限制瞬态过电压(雷电感应和操作过电压等),使用在过电压类别教高的场合.
避雷器:又称做电涌保护器。避雷器防雷电是把因雷电感应而窜入电力线、信号传输线的高电压限制在一定范围内,保证用电设备不被击穿。常用的避雷器种类繁多,可分为三大类,有放电间歇型、阀型和传输线分流型。 设备遭雷击受损通常有四种情况,一是直接遭受雷击而损坏;二是雷电脉冲沿着与设备相连的信号线、电源线或其他金属管线侵入使设备受损;三是设备接地体在雷击时产生瞬间高电位形成地电位“反击”而损坏;四是设备安装的方法或安装位置不当,受雷电在空间分布的电场、磁场影响而损坏。加装避雷器可把电器设备两端实际承受的电压限制在安全电压内,起到保护设备的作用。

回复
xaxuyang
2007年10月22日 10:26:44
9楼
6KV电机柜应装ZR阻容吸收器保护。请参阅WWW.xaxuyang.com
回复
xaxuyang
2007年10月22日 10:43:29
10楼
因为避雷器的残压和电机的耐受电压基本相同,起不到保护作用。况且避雷器是通过放电动作后来限制过电压的幅值它不能降低过电压的频率(即电压上升的陡度)。而带匝间绝缘的设备对频率最敏感即使较低的过电压也有可能引起绕组匝间的绝缘击穿。阻容吸收器可有效抑制操作过电压的瞬间振荡和高频电流使过电压的波形变缓,陡度和幅值降低。再加上电阻的阻尼作用使高频振荡迅速衰减,无论对那种设备都非常有效是使电器设备避免因操作过电压造成绝缘损坏,保证电器设备安全运行必不可少的理想过电压保护装置。
回复