我是新手,今天一台抽湿机,一开机温度压缩机的温度高的不得了,功率也高了好几倍,师傅们都说是节流阀堵了,我有点不相信,请教一下高手们,是不是这样的啊,现在能不能搞定啊,急!
我是新手,今天一台抽湿机,一开机温度压缩机的温度高的不得了,功率也高了好几倍,师傅们都说是节流阀堵了,我有点不相信,请教一下高手们,是不是这样的啊,现在能不能搞定啊,急!
2楼
回气压力低了,压缩比变大,导致排气温度上升,耗功率也会增加
回复
3楼
还有其他可能,你说的不清楚
回复
4楼
可能节流阀堵了。
回复
5楼
这个不懂,记号一下,等着学习
回复
6楼
节流阀堵了,进入蒸发器的制冷剂减少,蒸发器内有一部分被过热蒸汽所占据,因此吸气温度会变高。
回复
7楼
说得准
回复
8楼
堵了过段时间造成压缩机堵转,排气高回气高,高压高,低压低,功率高。
回复
9楼
如果堵塞一会,堵的严重的,功耗可能下降。
回复
10楼
如果节流阀堵了
1、现象:机组制冷效果差了,甚至不制冷了。机头温度高,甚至吸气管温度也会高,正常情况下吸气端和吸气管会结露。
2、可通过供液视镜看看是不是有供液,堵得严重的话,看不到有供液。
3、机组空运转,白耗电。
解决方法:
将吸气管、供液管处截止阀关闭,系统小的情况下,拆下膨胀阀,将过滤网清干净就0K了。
系统大的话,先进行收氟,清完后抽真空,开阀门就好了。
回复