成都试点推节能环保高效广地源热泵系统
liqiangsc
liqiangsc Lv.5
2007年06月01日 10:04:32
来自于热泵工程
只看楼主

成都试点推节能环保高效广地源热泵系统http://www.newenergy.com.cn 成都商报(记者张松)昨天下午,雨过天晴的成都又热了起来,走在烈日下不免大汗淋漓。但一走进位于四川省建筑科学研究院内的成都建筑节能中心,一下子就觉得凉爽了许多。一打听,中心里居然还没开空调!怎么回事?原来这是一种叫地源热泵系统的节能再生能源技术在起作用。这种系统利用基本恒温的地表形成一个“大空调”,不但能让建筑冬暖夏凉,还节电没污染呢。据了解,推广可再生能源利用,成都已成为试点城市之一。

成都试点推节能环保高效广地源热泵系统
http://www.newenergy.com.cn 成都商报
(记者张松)昨天下午,雨过天晴的成都又热了起来,走在烈日下不免大汗淋漓。  简单地说,地源热泵技术就是在建筑物下面,安装高强度塑料管组成的封闭循环系统,在这个系统里用水或气作为热量交换的介质,夏天将建筑内的热量带给地下,冬天将地下的热量带到建筑内,实现建筑物内冬暖夏凉。
  省建筑科学研究院建筑节能研究所副所长于忠介绍,由于地球表面浅层土壤和水源温度相对比较稳定,一般维持在16℃左右。所以在和地面“交换”热量后,基本能保证建筑物内的温度冬天在20℃上下,夏天则保持在26℃上下。
  据了解,目前地源热泵分为水源热泵和土壤热交换器地源热泵两种。水源热泵是让建筑物内空气与地下水、河流或湖泊水换热;而土壤热交换器地源热泵则是通过把热交换器埋在地下,通过水(或气)在由高强度塑料管组成的封闭环路中循环流动,从而实现与大地土壤的冷热交换。
  环保高效:
  比传统空调节能40%于忠介绍,传统空调是通过向室外排放热空气来换得室内的清凉,这样,室外温度会相对升高。城市大量使用空调正是城市产生“热岛效应”的原因之一。而地源热泵节能再生能源技术则很好地解决了这一问题。因为是向浅层地表排放换热,最大限度地利用了地热这一可再生能源,它并不会对城市气温产生影响。另外,地源热泵制热、制冷只需一套系统,而传统中央空调在室外气温较低的情况下,或采用电加热辅助,或采用锅炉燃烧,不仅大量消耗能量,还会造成环境污染。据介绍,该技术将比传统空调节能40%。
  至于运行费用,于忠算了笔账:普通家用空调的总功率约为8千瓦,每年按照180天的制冷或制热周期,每天10小时的开机时间来算,分体式空调年均费用约为6300元。地源热泵则只需输出功率为3.5千瓦甚至更小的主机,就可实现地下热与室内热的交换,同比年均费用为2700元,比分体空调节省3600元。
  成都试点:
  国家将给予定额扶持
  昨日下午举行的成都市可再生能源利用和低能耗建筑技术推介会上,地源热泵系统也得到了与会人士的认可。据了解,目前成都市已有四川省建筑科学研究院成都建筑节能中心、成都铁路医院和高新区某零能耗建筑示范工程等三个地方采用了这种地源热泵技术。
  面对日渐严峻的能源问题,建筑节能必须迅速推广。市建委科技处处长陈顺治透露,针对建筑利用可再生能源系统的推广,国家已做出定额扶持的决定,即不使用普通电力空调而使用可再生能源系统的建筑,将按每平方米(建筑面积)给予补贴,目前扶持标准正在讨论中。而成都市则是全国可再生能源利用的推广试点城市之一。
  “建造地源热泵中央空调,对民用住宅项目,每平方米的造价可控制在200元以内,已经接近或低于家用户式中央空调的价格。”于忠介绍说,国家对于可再生能源在建筑上利用的支持,可以让这个成本更低,而系统的使用年限一般不会比建筑的使用年限短。
免费打赏
liqiangsc
2007年06月01日 10:05:29
2楼


成都龙锦慧苑地源热泵运行技术经济分析
□ 成都簇锦房地产开发有限公司

  为了响应国家提出建设节约型社会的号召,减少建筑空调对能源的依赖,位于成都市的龙锦慧苑小区引入可再生能源利用系统--地源热泵中央空调。地源热泵中央空调的运用,也为龙锦慧苑项目在成都率先达到节能65%提供了有力技术保障。目前由于条件限制,龙锦慧苑中仅1#楼、3#楼用户可申请安装中央空调系统,运行之后受到了业主的好评。现将地源热泵中央空调系统与其它类型的空调系统对比,地源热泵中央空调运行后所起到的节能效果相当明显。
  龙锦慧苑1#楼、3#楼空调系统有两种选择方式,其一为家用分体空调(夏季采用空调进行制冷,冬季采用地板辐射采暖),其二为地源热泵中央空调(夏季空调系统集中向末端风机盘管供应冷水,冬季供应热水,通过风机盘管或地板采暖管道的运行将冷量或热量送入室内,实现房间的制冷和制热,冬季也可以通过地板辐射采暖)。
  通过实践,龙锦慧苑的地源热泵中央空调的运行参数为:用电费用为0.6元/KWh,天然气费用为1.43元/m3,每户按100m2计算,共10KW,每天运行10小时,夏季制冷时间为90天,冬季供暖时间为60天。地板采暖启动时间约3小时,所以冬季使用地板采暖时应提前3小时启动,考虑中间有间歇期,而地板采暖必须连续运行,所以其实际运行时间约为15小时。
  经过计算,开发商把0.15元/m2•天的空调使用费定为用户交费的上限,低于0.15元按实收取费用,如果高于0.15元,则高出的部分由开发商补贴。考虑前三年由于入住率低,相对运行成本较高,多余的部分由开发商补贴,所以用户不必担心空调使用费会太高。
  通过计算,地源热泵运行费用比家用空调节约40%以上。地源热泵系统不受环境的影响,不管室外温度有多高,耗电量基本保持不变。而家用空调受环境温度的影响明显,在室外温度超过35℃时,其制冷量会降低,而其耗电量会大幅增加,
所以在环境温度比较高的时候,地源热泵比家用空调节约能源甚至能达到70%。
  总体来看,龙锦慧苑小区的地源热泵系统比家用空调全年节约费用约为2424元,但地源热泵中央空调的一次性投资比家用空调高出8000元,约3年半可收回成本。
  链接:地源热泵特点 绿色环保 地源热泵系统在冬季供暖没有燃烧过程,无废气、废渣、废水的排放,不排放任何烟尘及有害物质,减少了对人体的危害。
  高效节能
与锅炉相比,锅炉供热只能将90~98%的电能或70~90%的燃料内能转化为热量,供用户使用,地源热泵系统转换效率达到4.7以上。因此地源热泵要比电锅炉加热节省2/3以上的电能,比燃料锅炉节省1/2以上的能量。
  运行可靠
地源热泵的散热、取热均依靠深层土壤不受环境温度变化的影响,即使在寒冷的冬季制热量也不会衰减。地下埋管采用PE专用管,耐酸、碱、耐膨胀、不老化,采用热熔连接不需维护,寿命长达50年以上。
  业主使用费用透明 地源热泵系统采用分户流量计费,多用多给,费用透明。