计算功率密度时电子镇流器功率是否计算在内?
liuguotiao123
2007年06月01日 09:38:46
来自于照明工程
只看楼主

节能型荧光灯计算功率密度时电子镇流器功率是否计算在内? 比如说中餐厅要求功率密度为13W/M2 用36瓦荧光灯照明计算布完灯计算实际功率密度时是否要加上电子镇流器功率?另外计算回路电流时是否加电子镇流器功率啊?俺可不想违反强条啊 各位大侠帮帮俺

节能型荧光灯计算功率密度时电子镇流器功率是否计算在内? 比如说中餐厅要求功率密度为13W/M2 用36瓦荧光灯照明
计算布完灯计算实际功率密度时是否要加上电子镇流器功率?另外计算回路电流时是否加电子镇流器功率啊?俺可不想违反强条啊 各位大侠帮帮俺
免费打赏
liuguotiao123
2007年06月01日 10:29:54
2楼
那位高手指教下啊
回复
bingyu0923
2007年06月01日 14:21:40
3楼
要计算在内的
电子的一般5%
电感的一般10%
回复
plywhj1013
2007年06月14日 07:42:12
4楼
楼上的正解。
回复
jk_duan888
2007年06月18日 22:22:06
5楼
当然计算在内。
《城市道路照明设计标准》 CJJ45-2006 条文说明7.1.1中说得很清除“需要注意的是,安装功率应将镇流器的功率包括在内”。
回复
economize
2007年06月19日 12:45:43
6楼
当然要包括!!!
很多标准中都有说明!