关于构造柱的疑问
strickmao
strickmao Lv.4
2007年05月31日 22:08:18
来自于建筑施工
只看楼主

一悬挑梁端下部为一构造柱,在支摸过程中,监理说必须分两次浇筑,也就是说构造柱和悬挑梁不能同时浇筑不知道可是这样,又何讲法?

一悬挑梁端下部为一构造柱,在支摸过程中,监理说必须分两次浇筑,也就是说构造柱和悬挑梁不能同时浇筑

不知道可是这样,又何讲法?
免费打赏
xgw89073392
2007年05月31日 22:52:05
2楼

没有这样的规定吧,一次性浇筑整体性好,怎么不可以。我不知道现场情况怎么样,是否挑梁钢筋多,一次性浇筑,构造柱混凝土不易振捣,如果是这样,监理的要求也是有道理的。
回复
bfssya
2007年06月15日 14:26:31
3楼
监理的要求是对的 如果是一起浇筑的话,构造柱就要收到悬挑梁的压重,增加了受力。而悬挑梁的作用也受到削弱。
回复
张景轲
2007年06月16日 16:57:00
4楼
监理的要求非常正确,因为这样做才符合抗震要求。
回复
ruichun
2007年06月16日 20:08:49
5楼
监理的要求非常正确
回复
strickmao
2007年06月16日 20:44:32
6楼
汇总下各位的意思就是:1.悬挑梁将变成一框梁受力形式,上部受拉变成上部受压,下部亦将改变

2.构造柱在不能完全承受上部悬挑梁传递给他的荷载时可能发生破坏

呵呵 谢谢个位的解答!
回复
辛颜
2007年06月16日 22:29:18
7楼
只要能保证悬挑梁端部不向构造柱传力.就可以一同浇筑.

如一同浇筑后,在悬挑梁支撑未拆时,可以先拆柱,再在柱头部位剔出一个缝隙.

不过这样做法可能不实际.
回复
523ft
2007年06月17日 09:15:12
8楼
一起浇筑的话,悬挑梁就变成简支梁了,本来是上侧受拉的梁变成下侧受拉,梁下侧如果没有配筋的话,梁就开裂了。监理说的对。
回复
zhangyong54
2007年06月17日 09:41:16
9楼
一起浇筑的话,悬挑梁就变成简支梁了,本来是上侧受拉的梁变成下侧受拉,梁下侧如果没有配筋的话,梁就开裂了。监理说的对。
回复
yanghaifeng888
2007年06月17日 10:05:24
10楼
监理的要求非常正确
回复
紫琅云游客
2007年06月17日 16:11:35
11楼
如果一定要一次浇筑且挑梁端部高度不大的话,可以这样做,方法是在构造柱浇筑至挑梁底时,留20~40mm,垫上一层聚苯板后继续浇筑挑梁。但是,根据抗震要求,构造柱应该在墙体砌筑完成后浇筑,这样它与砌体的拉结比较好,也才能发挥其真正的作用。