连接两单桩承台地梁漏做怎么处理
cb525525
Lv.3
2012年10月17日 10:30:51
来自于
建筑施工
+
关注
取消关注
只看楼主
单桩承台,600的桩,偏位20公分左右,请问怎么处理?是承台加大尺寸还是加3配筋?施工时发现有一条连接两个单桩承台的地梁漏做,请问怎么处理??
单桩承台,600的桩,偏位20公分左右,请问怎么处理?是承台加大尺寸还是加3配筋?
施工时发现有一条连接两个单桩承台的地梁漏做,请问怎么处理??
免费打赏
何其
2012年10月23日 22:44:17
12楼
加钢筋,而且比原有钢筋大
回复
billy678
2012年10月25日 12:59:03
13楼
便宜超过15公分基本是需要加大承台了 、让设计出图吧 、需要更改配筋。
地梁漏做一样找设计出加固方案吧