单桩承台,600的桩,偏位20公分左右,请问怎么处理?是承台加大尺寸还是加3配筋?施工时发现有一条连接两个单桩承台的地梁漏做,请问怎么处理??
单桩承台,600的桩,偏位20公分左右,请问怎么处理?是承台加大尺寸还是加3配筋?
施工时发现有一条连接两个单桩承台的地梁漏做,请问怎么处理??
2楼
1、偏200,问设计院,看他们意思,根据上部荷载和承台配筋和厚度等情况,决定加大厚度或配筋;
2、单桩承台之间最后植筋;
回复
3楼
不知理解对否,欢迎大家一起来讨论。
回复
4楼
植筋处理,然后补做。
回复
5楼
单桩承台中的桩偏位了,可以通过增加地梁来平衡掉,偏位造成的弯矩,就可以了。我们福州一个项目,桩位就偏了300mm,哈哈。
回复
6楼
漏做了梁就植入钢筋。。。。。
回复
7楼
你这偏了200多,多出了些弯矩,得验下相应方向那根拉梁的配筋够不够了,这跟承台加不加厚还有加不加大配筋没啥影响,单桩承台的弯矩都是两个方向的拉梁吃掉的。漏掉的拉梁必须得植筋后补了,有点麻烦锚孔蛮深!
回复
8楼
学习了 问设计院最好
回复
9楼
可以考虑把承台加大,偏位造成了偏心弯矩,需要去平衡,把承台加大,配筋也加大,地梁的配筋也加大,应该就可以了。
回复
10楼
我也遇到过 桩跑位很大 后然只有补个桩 弄得设计院烦死 施工方不愿意搞
回复
11楼
加大配筋和增大厚度是没用的 就看偏移方向有没有连系梁 有的话核一下连系梁配筋 如果是边跨没有连系梁就加大承台
承台连系梁没做的话没说的 就是植筋补做
回复