请看广州番禺区防雷所要求的整改意见
wujiasheng1968
2007年05月31日 17:30:51
来自于防雷减灾
只看楼主

1,所有屋面阳角位置做避雷针.2,天面木制花架处于避雷针保护范围内3,低层住宅天面(PVC)排气管应加针保护4,接地电阻测试端子应距室外低坪1.5~1.8米安装4,每户电源配电箱处应安装过电压保护器,选用的SPD产品应具有"防雷产品备案登记证"

1,所有屋面阳角位置做避雷针.
2,天面木制花架处于避雷针保护范围内
3,低层住宅天面(PVC)排气管应加针保护
4,接地电阻测试端子应距室外低坪1.5~1.8米安装
4,每户电源配电箱处应安装过电压保护器,选用的SPD产品应具有"防雷产品备案登记证"
免费打赏
wujiasheng1968
2007年06月01日 11:55:28
2楼
各位没什么看法?
回复
xubo8000
2007年06月01日 15:05:37
3楼
有点超出规范要求。
回复
lightningonline
2007年06月03日 20:14:07
4楼
严格执法.合乎法理,情理差点
回复
luozi8250
2007年06月05日 13:34:28
5楼
太过了吧
回复
e-summerrain
2007年06月05日 17:50:06
6楼
个人觉得就是:“每户电源配电箱处应安装过电压保护器,选用的SPD产品应具有"防雷产品备案登记证”太过份了。。
如果是做天面的泛光照明的配电箱。。加这条还是可以的!!!呵呵!!!
回复
wujiasheng1968
2007年06月06日 11:05:53
7楼
也是这个工程,住宅小区会所,建筑面积4060,高13.2,防雷所非要求按二类防雷建筑物设计.

防雷所认为PVC排气管属于天面非金属物.



回复