关于宾管电气设计问题.
ljs1399
ljs1399 Lv.9
2007年05月31日 17:13:53
只看楼主

在攀枝花一宾管做设计上数据有没有不对请给于指出.我是做宾管设计.1层是20个房间.每房间电热水器和空调照明按6KW.120KW.Kx0.8.公率因数0.85.计算电电流是171A.电缆是VV4*95+1.2层是28*6=168KW.168*0.8=134.计算电流是.239A.电缆是VV4*185+1.

在攀枝花一宾管做设计上数据有没有不对请给于指出.我是做宾管设计.1层是20个房间.每房间电热水器和空调照明按6KW.120KW.Kx0.8.公率因数0.85.计算电电流是171A.电缆是VV4*95+1.2层是28*6=168KW.168*0.8=134.计算电流是.239A.电缆是VV4*185+1.
免费打赏
dreamshenzhen
2007年06月01日 14:49:05
2楼
电热水器考虑0.5的系数,其他照明取1的系数,所有插座按照100W考虑,取0.8的系数,然后计算出一个标准间的用电量,然后x20(不用取系数了)就是一层的用电量。