洁净室的测试结果怎么看?
tkdy2002
tkdy2002 Lv.6
2007年05月31日 13:27:15
只看楼主

比如:5立方 151790.5立方 7585975.0微米 432.0微米 921.0微米 2220.7微米 8750.5微米 21490.3微米 7276时间:1分钟工程是按100K级做的

比如:
5立方 15179
0.5立方 758597
5.0微米 43
2.0微米 92
1.0微米 222
0.7微米 875
0.5微米 2149
0.3微米 7276
时间:1分钟

工程是按100K级做的
免费打赏
lvguoxi168127
2007年06月11日 18:43:44
12楼
没有表明单位。如果是2.83的就相当的厉害了
回复
sbdn2001
2007年06月15日 15:39:57
13楼
我曾经在久信净化专做调试自检的现在是专业做净化空调恒温恒湿自动控制的,有机会可以交流一下。
13912327212。李
回复
tkdy2002
2007年06月15日 15:54:13
14楼

打出来的单子就这么写的
同学说是1L的数据



回复
zoulong526
2007年06月18日 09:16:49
15楼
按照一升计算大粒子不合格,可能卫生工作没有搞好!
回复
sp1104
2007年06月18日 12:00:20
16楼
100k是按美國標準大於等於0.5um的微粒不多於35.2個/L..
回复
clean2008
2007年06月22日 16:53:23
17楼
大粒子应该在25个以内.