洁净室的测试结果怎么看?
tkdy2002
tkdy2002 Lv.6
2007年05月31日 13:27:15
只看楼主

比如:5立方 151790.5立方 7585975.0微米 432.0微米 921.0微米 2220.7微米 8750.5微米 21490.3微米 7276时间:1分钟工程是按100K级做的

比如:
5立方 15179
0.5立方 758597
5.0微米 43
2.0微米 92
1.0微米 222
0.7微米 875
0.5微米 2149
0.3微米 7276
时间:1分钟

工程是按100K级做的
免费打赏
vincent_nk
2007年05月31日 14:18:26
2楼
没有单位,看不懂
回复
raysoft
2007年05月31日 14:47:43
3楼
机器的采样能力没明确
回复
raysoft
2007年05月31日 14:51:24
4楼
机器的采样能力是多大,房间的面积是多大,如果小于9点,要计算UCL
回复
deathgod007
2007年05月31日 20:14:43
5楼


你的工程做的不错啊,做的效果可以当做10K了。
大于0.5um的总共才2149颗,做的不错,不知道测试方式有没有什么问题
回复
huofei-email
2007年06月05日 22:10:30
6楼

开玩笑吧,我们公司做的10K级的都没这么差!
可以明确的告诉你,HEPA漏了!
回复
huofei-email
2007年06月05日 22:11:48
7楼
你去查看一下洁净室的规范吧,还有洁净室cleanliness的划分
回复
tkdy2002
2007年06月06日 12:38:51
8楼


这个测试是不是一升的数目?
我看机器上也没有说明
回复
vincent_nk
2007年06月06日 12:54:30
9楼

呵呵,100K和10K哪个级别高?
回复
gzcarl
2007年06月09日 10:06:12
10楼
应该是每2.83L的取样数据吧
回复
tkdy2002
2007年06月09日 11:59:38
11楼

为什么这么说?
回复

相关推荐

APP内打开