设计部门要求使用300铜芯电缆,我的总容量才6095kva
pirate_boy
pirate_boy Lv.7
2012年10月16日 16:04:19
只看楼主

新建工厂新上2台1600kva变压器,1台560kva变压器,1台335kva变压器,3*250+450+400+2*200kw共七台高压电机,设计部门要求使用240钢芯铝绞线和300铜芯电缆,不知是否合理!!!请问这些高压电机需要哪些必须的保护,省钱!菜鸟请教!!不胜感谢!

新建工厂新上2台1600kva变压器,1台560kva变压器,1台335kva变压器,3*250+450+400+2*200kw共七台高压电机,设计部门要求使用240钢芯铝绞线和300铜芯电缆,不知是否合理!!!
请问这些高压电机需要哪些必须的保护,省钱!
菜鸟请教!!不胜感谢!
免费打赏
pirate_boy
2012年10月18日 08:29:10
2楼
回复
lingxuct
2012年10月18日 09:29:12
3楼
4台变压器7台电机,需要11台高压开关柜(未计进线、PT、计量、母联);
保护上每台开关装一套综保。

安全第一,省钱第二!
回复
gzcygcyg
2012年10月18日 09:37:42
4楼
这么小功率为什么还用高压电机啊,低压电机就可以满足条件了啊,效率高些,而且配电设备也会相对便宜合理些的,你们做了方案对比吗?当然具体条件你们自己才知道的
回复
alenwq
2012年10月24日 15:46:12
5楼
300的铜缆不大,按照你这容量,10kV电缆载流量得400多
回复
electricity
2012年11月10日 01:11:47
6楼
200KW以上电机可以用10KV。
300还是400不是光看容量,短路电流的校验很重要。
回复
电气交流
2012年11月10日 12:16:33
7楼
考虑环境温度,压降和以后的扩展,还有敷设方式,300是需要的。
回复
电气交流
2012年11月10日 12:30:08
8楼
热稳定校验也不用这么大的电缆。
回复
mfkduemc
2012年11月10日 21:57:42
9楼
1、电缆大小除满足载流量外,还要满足热稳定要求,按你所说,设计选用300平的铜芯电缆,热稳定一般都可以过得了,当然,还得以实际计算结果为准;
2、设计院给你们设计的电机、变压器等的保护一般来说设计规范上要求的都考虑上了的,一般的微机保护装置也都具备这些保护功能,想要从这个上面来省钱,只能从保护的档次上来考虑,价格相对便宜;不过,10kV国产的保护也就几千到一万不等,你的中压柜数量也不是太多,看样子省不了多少钱。
3、你们电气系统占工程总投资比例并不是太大吧?工厂电气系统、设备安全运行才是硬道理,你帮老板省了钱,只是一次性的,如果选用的产品质量差了,万一因设备质量原因造成事故,造成的损失可能比你这次省下来的多得多。
回复