【求助】如何简洁统计电线电缆及穿管长度!跪求!
l1047143094
2012年10月16日 15:38:53
只看楼主

最近要画整个厂区的照明线路,现在要统计电线电缆及穿管的长度,各位有没有什么比较简单而又精确的统计法呀?可以再这个帖子里讨论一下。另外:一根DN20的管子穿几根2.5mm2的电线算是比较合适呀,我个人以为6根。跪求解答,甚急!

最近要画整个厂区的照明线路,现在要统计电线电缆及穿管的长度,各位有没有什么比较简单而又精确的统计法呀?可以再这个帖子里讨论一下。另外:一根DN20的管子穿几根2.5mm2的电线算是比较合适呀,我个人以为6根。跪求解答,甚急!
免费打赏
lingxuct
2012年10月16日 16:05:25
2楼
现场情况与图中画的完全一致,各个尺寸数据正确,埋管位置标出长度,看着图纸一个个地加起来。
应该有“电缆敷设表”,表中标出保护管的规格和长度,这个表不是能很清楚的计算出多少管子和电缆?
钢管内尽量不要穿BV线,特别是较长管子,穿线时易损伤BV线的绝缘。
回复
oat24371856
2012年10月17日 11:31:53
3楼
5根,字数怎么不够
回复
l1047143094
2012年10月17日 13:13:10
4楼
区管,图纸跟现场怎么会一样呢!图纸是1个回路敷设在一根管子里但是现场很明显的会有很多同路径的不同回路的线共管,如果要以实际标准来算,那绝对是相当复杂。
回复
liu.wenhai2008
2012年10月17日 18:23:41
5楼
按照图纸用比例尺量可以大概算出来
回复
mfkduemc
2012年10月17日 19:24:37
6楼
如果是民用项目,一般很少有精确统计导线及电缆长度吧。工业项目电缆占多数,一般都有电缆表或电缆清册,可利用设计软件或自行统计。
回复
lvgengtao
2012年10月18日 08:52:00
7楼
在电子版图纸中直接测量,异型拐弯按直角算。
回复
混在电气
2012年10月18日 09:01:54
8楼
你多回路共管已经违反设计要求了,所以你要想弄清楚长度也只能自己算了。
回复
haoj121
2012年10月19日 11:26:53
9楼
这管子穿线有规范的啊。。。。堪忧啊
回复
电气工程师
2012年10月19日 11:32:32
10楼
据说新版天正电气能算
回复

相关推荐

APP内打开