只考虑一层酒店的一排客房,每间客房25平米,一共14间,需要做新风房间内按照两人算,每人所需新风量为30M3/H这样算来一共需要840M3/H的风量但这一排一共有54M长,就算把新风机放中间,也需要考虑27M风管的沿程阻力。我手上新风机样本1000风量的机型,静压也只有70PA,这样应该不能满足。这样的话是不是得选择多台新风机?具体怎么个选法?新风风速是不是一般都在3-4M?请教高手!

只考虑一层酒店的一排客房,每间客房25平米,一共14间,需要做新风
房间内按照两人算,每人所需新风量为30M3/H
这样算来一共需要840M3/H的风量
但这一排一共有54M长,就算把新风机放中间,也需要考虑27M风管的沿程阻力。
我手上新风机样本1000风量的机型,静压也只有70PA,这样应该不能满足。

这样的话是不是得选择多台新风机?具体怎么个选法?新风风速是不是一般都在3-4M?
请教高手!
谢谢!
免费打赏
blackeye
2007年05月31日 12:27:07
2楼
不一定按样本参数,可以叫厂家配压头大的风机,当然噪声也会增大。另外,14间客房,如果是我设计,可能会选1500风量的新风机,每间约100风量。还有一种做法:选择2000-3000风量的新风机,其中一部分风送到走道里。
回复
coolheating
2007年05月31日 12:35:53
3楼

请教下:
为什么要100这么大啊,按2个人计算的话60不就够了吗?
回复
bitpass
2007年05月31日 12:48:55
4楼
还有点需要考虑的是,新风量大了,房间的负荷就会增加。1500风量要选多大的管径,多大的风速?

可不可以在新风量不变的情况下,适当增加风管管径大小

以达到降低阻力的作用?

回复
coolheating
2007年05月31日 15:11:26
5楼
主管320*320可以吗,风速约4.0
增大管径会增加初投资
回复
capri_ju
2007年06月05日 15:38:18
6楼
一般酒店新风量按照50m3/h计算会比较好,因为新风还是需要一定的换气次数的,然后在走道里增设一部分新风,已保证走道的温度
回复
eillon_yang
2007年06月05日 16:23:01
7楼
还有一个既节能又能解决新风机压头不足的方法,那就是采用全热回收新风交换机.
回复
fashion103
2008年03月12日 16:42:44
8楼
我有疑问呀60M3/h一间的不是已经包含了换气次数了吗,还是同意7楼的采用全热交换器的比较好
回复
无果
2008年03月14日 12:38:16
9楼

同意这个做法
回复
youhun009
2008年03月15日 11:14:27
10楼
当然要选大点拉,如果你带女人去开房什么的。。哈哈
回复
wyyjhc
2008年03月18日 13:19:49
11楼
新风加大不会增加盘管的负荷的呀,盘管只负责房间内负荷,新风负荷由新风机自己承担,当然,如果你新风管伸到风机盘管里那是另外一回事。一般都是选择压头跟风量都满足的新风机进行安装。
回复