在有防爆要求的厂房:1. 气体泄露探测器的布置是按设备位置,还是按房间面积?2,设置了气体泄露报警,还要设置火灾自动报警吗?如果要,那么设温感还是烟感或火焰探测器呢?
在有防爆要求的厂房:
1. 气体泄露探测器的布置是按设备位置,还是按房间面积?
2,设置了气体泄露报警,还要设置火灾自动报警吗?如果要,那么设温感还是烟感或火焰探测器呢?
2楼
1.綜合考慮.
2.氣體泄露报警只是一個輔助手段,不能做為單獨系統,還要設置火灾自动报警,設溫感,還是煙感要
看具體場合.
回复
3楼
关于可燃气体探测器的设置位置和间距,我至今也没有找到可靠的依据。
以下内容摘自一篇关于火灾自动报警设计的论文,自认为本文概念清楚,论述深
刻,解析透彻,所以把其中相关的内容摘录,看能否参考。
“安装建议:可燃气体报警器安装在可燃气体管道、阀门、法兰盘等泄气部位不超
过1米范围内,相应两报警器间隔不超过6米。
探测气体 煤气 天然气 液化石油气
与空气比较 轻 轻 重
注:相对密度(空气为1)小于或等于0.75的爆炸性气体规定为轻于空气的气体,
反之为重。”
希望高人参与讨论,指教。
回复
4楼
有专门的设计规范,在化工设计院中属于自控专业设计范畴。
回复
5楼
如果在使用汽油等类挥发液体的场合,例如车间,是否可以不按存在可燃气体爆
炸危险考虑?只采用火焰探测器可以满足要求了吧?
回复
6楼
气体泄漏探测器的布置与烟感等类似,按房间面积来定,具体探测面积还要看所用产品类型来定。
回复
7楼
有用气点地方需要设计燃气泄漏探测器,具体要求可以按规范来设计。
回复
8楼
气体泄漏探测器的布置与烟感等类似,按房间面积来定,具体探测面积还要看所用产品类型来定。
回复
9楼
气体泄漏探测器的布置与烟感等类似,按房间面积来定,具体探测面积还要看所用产品类型来定。
回复
10楼
在石油化工企业设计中有设计规范SH3063-1999明确规定如下: 第3.08 可燃气体探测器的有效覆盖水平半径,室内宜为7.5m;室外宜为15m.在有效覆盖面积内,可设一台探测器.
回复
11楼
泄露报警安装要考虑相对空气密度的因素,探测的浓度。
关于火灾探测,要做。假设是煤气表房,火灾报警不做,在管路外侧的燃烧应及时扑灭,否则。。。
回复