求助:一个项目是用直燃机的
lq456012
Lv.2
2012年10月16日 11:54:25
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
求助:一个项目是用直燃机,冷却水量为488m³/h,温差为37/30℃,冬季也要使用,温差为10/5℃,这个冷却塔要选多大的啊?电伴热要选多大的?
求助:一个项目是用直燃机,冷却水量为488m³/h,温差为37/30℃,冬季也要使用,温差为10/5℃,这个冷却塔要选多大的啊?电伴热要选多大的?
minran
2012年10月17日 12:11:17
2楼
冷却塔还需要知道当地的湿球温度,如果按照28℃的湿球温度,要将冷却水降至30℃不容易
关于电伴热,不了解啊
回复
desheng001
2012年10月17日 22:12:47
3楼
溴化锂机组的冬季靠燃气供热,根本不用电热伴吧。真不明白楼主描绘的意思。冷却水流量至少要650立方米/小时。根据计算得出的
回复
lq456012
2012年10月18日 08:47:24
4楼
是27度的湿球
回复